冷冻机在运转过程中没有低压是什么原因

如题所述

第1个回答  2019-02-02
如果机体有8o%的结霜说明你的膨胀阀开大了,要调小,虽然你的低压显示是0-0.05这是由于机体结冰也会造成低压降低.由于膨胀阀开大了蒸发温度会升高制冷效果也会变差机体也会严重结霜,
建议1)清洗干净蒸发器表面脏物,不让蒸发器冰堵或脏堵,保证蒸发器的冷量能充分送出.
2)调小膨胀阀减少机体的结霜,低温冷冻泵低压回管结霜正常,机体也会有小面积霜,但结霜太多就不正常了.
这是我检修冻库的一点经验,
以上建议希望对你有帮助