77问答网
所有问题
约克冷水机组蒸发器压力过低是怎么回事
约克冷水机组蒸发器压力过低是怎么回事
举报该问题
推荐答案 2011-04-19
冷却水温度是多少?冷煤少,膨胀阀堵,冷冻水流量偏低,蒸发器饱和冷煤温度传感器失效……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YIIGvIY3I.html
相似回答
约克
螺杆
机蒸发压力低
,将故障清除数据后能正常运行吗
答:
约克螺杆机蒸发压力低是由于压缩机运行不正常、冷凝器堵塞、孔板或调节阀失效、润滑油量不足等原因导致的
,这些因素中,有些会导致设备部件受损,例如压缩机排气温度过低、水泵停止运行等会导致螺杆机蒸发器压力过低,严重时还会出现压缩机过热自动停机的情况,如果设备部件受损,即使故障数据被清除,机器也无...
约克
空调
蒸发
温度
过低是什么
问题
答:
蒸发温度过低是由于冷媒流量不足、节流元件状态异常等原因导致的
。建议先确定系统管路内制冷剂量是否合适,如果冷媒量不足,应对管路检漏,找到泄漏点补漏,真空泵抽真空保负压后重新加注标准量的同种新冷媒。如果节流元件工作异常,应考虑更换节流元件。
约克冷水机组蒸发器压力过低是怎么回事
答:
冷却水温度是多少?冷煤少,膨胀阀堵,冷冻水流量
偏低
,
蒸发器
饱和冷煤温度传感器失效……
约克
螺杆机开机不到一分钟就自动停机显示
蒸发器压力过低
怎怎样解决?
答:
主要是检查制冷剂压力,看看有没有泄漏
。没有泄露的话再检查冷冻水的流量,最后检查压力传感器。
...工作一段时间就显示制冷低压
过低是
何原因,应如何处理.
答:
若您说的水压力数据没错,应该是水泵与
机组
之间的过滤网堵了,不知道您的
约克
空调的
蒸发器是
不是板式换热器?若是,检查蒸发器是不是脏堵了。在制冷
压力过低
故障发生后,是不是过一天又可以开机,开不久又
压力低
?如果是这样,就不要再开机了,应该是蒸发器结冰了,蒸发器结冰很危险,若冰穿了,水会...
约克
中央空调制冷低压
过低
的原因
答:
直接请
约克
的售后服务来看下吧 低压
过低
一般是制冷剂泄漏造成 如果制冷剂不缺就可能是传感器原因 58空调网上有很多做约克中央空调 你也可以去了解下 那上面都是做中央空调相关的同行
约克
中央空调低压保护
是什么
原因
答:
空调制冷系统铜管管路过长;故障原因:在调试过程中,一些空调出厂的低压报警时间相对
较低
(通常为120秒);当调试的空调铜管较长时,制冷剂返回
蒸发器
的时间延长,导致低压报警故障。维护方法:可将低压报警时间提高到180秒,遇天气变化时,还需适当提高低压报警时间。空调室内
机
滤网脏堵。故障原因:空气循环...
大家正在搜
约克冷水机组怎样加氟
冷冻机蒸发器液位过低
空调蒸发器压力过低
蒸发器压力过低原因
约克螺杆式冷水机组
约克冷水机组型号
约克螺杆式冷水机组样本
约克冷水机组官网
约克冷水机组说明书
相关问题
约克冷水机组蒸发器压力过低是怎么回事
约克螺杆机开机不到一分钟就自动停机显示蒸发器压力过低怎怎样解...
约克空调蒸发温度过低是什么问题
制冷时,空调的蒸发器压力是多少?
约克冷水机油温差过低是什么原因
york冷水机组压缩机出口温度的过热度过低是什么原因导致的!
约克冷水机组设计压力2.1兆帕什么意思
约克中央空调主机故障显示压缩机出口低过温度过低怎样解决