77问答网
所有问题
发电机直流耐压试验的泄露电流与所加电压有线性关系吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-02
åçµæºç´æµèåè¯éªçæ³é²çµæµä¸æå çµåæ线æ§å ³ç³»ä¸æ¯å¾å¤§!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WWI3GWWWN.html
其他回答
第1个回答 2012-07-09
zws华能阳光是专业生产研发仪器仪表、高压实验设备、电力设备、电力器具、电线电缆、家用电器、电子元器件、铝合金箱、高低压成套设备、自动化控制设备、电子元器件的研发、生产的厂家。
相关产品有:电容油耐压测试仪、直阻、油介损直阻仪、绝缘手套测试仪、直高发、绝缘油耐压试验仪、电缆仪。
具体的你可以百度一下武汉华能阳光电气进入他们的网站进行了解。bal
第2个回答 2012-07-02
是线性关系。泄漏电流=所加电压除以电气设备的绝缘电阻,电气设备的绝缘电阻不会随所加电压变化而变化,是个常量,因此泄漏电流正比于所加直流电压。
追问
有什么依据吗?
追答
下次试验 时,注意多测几个点的泄漏电流,画出电压和电流的关系,您就知道是线性关系。还有教科书上有这张图。
第3个回答 2012-07-07
发电机直流耐压试验的泄露电流与所加电压有线性关系不是很大!!
相似回答
请教各位大侠变压器
耐压试验
泄露
电流
的标准是如何规定的?
答:
泄露电流的大小不是一定的,既然你在做耐压试验,那么在《规程》规定的试验电压下,
泄漏电流与所加电压的关系应为一直线
;那么就是说泄露电流跟试验电压是有关系的。绝缘有缺陷时,二者就不是直线关系了。因此我们一般通过耐压试验对泄漏电流与所加电压的关系曲线的分析,可以发现某些局部缺陷。参考资料:h...
直流
高压发生器的
试验
?
答:
1.
直流耐压
和漏电测试 为了获得良好的绝缘性,在直流电压的作用下漏电流非常小。随着直流电压的增加,通过电流减小。在绝缘性良好的条件下,随着外
加直流电压的增加
,由于离子的快速运动,漏电流会增加。但是,在低压范围内,
漏电流与
施加电压的增加呈
线性关系
,并且增加的范围非常小。2. 氧化锌避雷器测...
电力电缆在
直流耐压试验
中的问题
答:
电力电缆在
直流耐压试验
时,当
直流电压
升高至某值时,电缆发生击穿现象,击穿,就会形成一个微小的电弧通道,但取消电压时,这个微小的电弧通道,因电弧熄灭,通道会被油或气体充添,因而绝缘恢复,但这里毕竟是一个薄弱环节,再次加压又会发生击穿,这样的电缆肯定是不合格的。决不可侥幸使用,如果电缆较...
直流耐压试验和泄漏电流
试验有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)直流耐压试验和泄漏电流试验的测量方法及接线基本上是一致的
;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净...
电机耐压试验
,
泄漏电流
设定多少?
答:
在实际试验中,设定
泄漏电流
往往依赖于经验估算。可以通过绝缘电阻值来推测:绝缘电阻R(兆欧)等于施加的
直流电压
U(伏特)除以泄漏电流I(微安)的乘积。直流和交流耐压试验各有优缺点:
直流耐压试验
对于整体和端部绝缘缺陷检测较为有效,且对绝缘的破坏较小,设备容量需求小。而交流耐压试验则能发现局部...
直流耐压试验
应该是非破坏性试验,可我上次做了个试验,绝缘层竟然击穿了...
答:
1、从来都没有人说
直流耐压
是非破坏性试验,这是人们理解错了;直流
泄漏电流
测量是非破坏性试验,直流耐压也是破坏性试验;2、泄漏电流测量是逐渐
加电压
的,在加压过程中观察泄漏电流的变化情况,作出设备绝缘情况的判断,如果泄漏电流测量值增大,则没有必要再加压,所以它达到破坏的程度,不是破坏性试验...
为什么同步
发电机
定子需要做
直流耐压和泄漏试验
而 转子不用
答:
因为定子
电压
高,转子电压较低,
泄漏电流
以电压成正比,转子只需要测量绝缘就可以了,12,5MW的
发电机
假如电压是13,8KV转子电压也只在200左右V