直流耐压试验和泄漏电流试验有什么共同点和不同点?

如题所述

1、两者共同点:

1)直流耐压试验和泄漏电流试验的测量方法及接线基本上是一致的;

2)两者所加的电压也是一样的。

2、两者不同点:

1)侧重考核的目的不同:

直流耐压主要考核发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;

泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净情况。

2)加压时间的不同:

直流耐压试验加压的时间较长;泄漏电流试验加压的时间较短。

泄漏电流试验是检查绝缘受潮、脏污及导电通道等情况,所以试验电压较低,加压的时间也较短。

3)意义不同:

直流耐压试验对于发现气泡、机械损伤等局部缺陷具有特殊意义;

泄漏电流试验对反应对绝缘整体的受潮、劣化等比较灵敏。

扩展资料:

1、概念:

1) 直流耐压试验,属于破坏性试验,试验过程中会对设备产生一定程度的损害,为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。便于确定设备的使用范围和选择设备的量程。

2)泄漏电流试验,对被试的电气设备绝缘加上一定的交流电压,在这个电压下,测量绝缘对地及相之间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法。

2、直流耐压试验操作步骤:

1) 直流耐压试验装置在使用前应检查其完好性,连接电缆不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

2) 将机箱、倍压筒放置到合适位置分别连接好电缆线、接地线和电源线,保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。

严禁各接地线相互串联,为此,应使用ZGF专用接地线。

3) 电源开关放在关断位置并检查调压电位器应在零位。过电压保护整定值一般为试验电压的1.1倍。

4) 空载升压检测过电压保护整定是否灵敏。

5) 接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。

6) 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。

7) 顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。

8) 降压,将调压电位器回零后,随即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

9) 对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查试验确认试验器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等联接好,检查无误后即打开电源。

10) 升压至所需电压或电流。升压速度以每秒35KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过试验器的最大充电电流。

对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先升至所需电压(电源)的95%,再缓慢仔细升至所需的电压(电流),然后从数显表上读出电压(电流)值.

如需对氧化锌避雷器进行0.75UDC1mA测量时,先升至UDC~1mA电压值,然后按下黄色按钮,此时电压即降至原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安数。

测量完毕后,调压电位器逆时针回到零按下绿色按钮。需再次升压时按红色按钮即可。

必要时用外接高压分压器比对控制箱上的直流高压指示。

11) 试验完毕,降压,关闭电源。

12) 对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。

待试品充分放电后挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。13、保护动作后的操作在使用过程中发现红灯灭,绿灯亮,电压下降,即为保护动作。

此时应关闭电源开关,面板指示灯均不亮。将调压电位器退回零位,一分钟后待机内低压电容器充分放电后才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验并查明情况后可再次升压试验。

3、实验目的:

直流耐压试验:最大电压峰值

泄漏电流试验:判断设备绝缘状况

参考资料来源:

百度百科-直流耐压试验

百度百科-泄漏电流试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-26

直流耐压试验和泄漏电流试验有什么共同点和不同点?

1、两者有共同之处:

(1)DC耐压试验和泄漏电流试验的测量方法和接线基本相同;

(2)两者施加的电压相同。

2.两者的区别:

(1)针对不同的评估目的:

DC耐压主要考察发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或破损;

漏电主要反映线材绝缘是否潮湿、肮脏、变质,也反映了棒端面的清洁度。

(2)不同的加压时间:

DC耐压试验加压时间长;泄漏电流测试中的加压时间较短。

泄漏测试是检查绝缘是否有水分、污垢和导电通道,所以测试电压低,加压时间短。

(3)不同的含义:

DC耐压试验对于发现气泡和机械损伤等局部缺陷具有特殊意义。

泄漏试验对整个绝缘的潮湿和劣化很敏感。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-03-01
交流耐压试验和直流耐压试验:
耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500×1.414即2121V直流电压。使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的Y电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接Y电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于Y电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。
电力设备在运行中,绝缘长期受到电场、温度、和机械振动的作用会逐渐发生劣化其中包括整体劣化,形成缺陷。例如由于局部地方电场比较集中或者局部绝缘比较脆弱就存在局部的缺陷。各种预防性试验方法,各有其长,均能分别发现一些缺陷,反映出绝缘的状况,但其他试验方法的试验电压往往都低于电力设备的工作电压,作为安全运行的保证还不够有力。直流耐压试验虽然试验电压比较高,能发现一些绝缘的弱点,但是由于电力设备的绝缘大多数都是组合电介质,在直流电压的作用下,其电压是按电阻分布的,所以交流电力设备在交流电场下的弱点使用直流作试验就不一定能够发现。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流耐压试验一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已经成为保证安全运行的一个重要手段。但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发现,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种破坏性试验。在进行交流耐压试验前,必须先进行各项非破坏性试验,如测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tgδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有缺陷。若发现己存在问题,需预先进行处理,待缺陷消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘缺陷,延长检修时间,增加检修工作量。直流耐压试验和泄漏电流试验:直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较;与同型号设备互相比较;同一设备相间比较来进行综合判断。当出现下列情况时,应引起注意。1. 泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。2. 测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。3. 若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。4. 若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。耐压试验与泄漏电流试验:一般来说,泄漏电流试验都用直流高压。1. 直流电流的大小及方向都不随时间变化,即在单位时间内通过导体横截面的电量相等,则称之为稳恒电流或恒定电流。 2. 交流电流的大小及方向均随时间变化,则称为变动电流。对电路分析来说,一种最为重要的变动电流是正弦交流电流,其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。本回答被网友采纳