77问答网
所有问题
发电机为什么要做直流耐压和泄漏电流试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-12
电机都要做耐压和绝缘试验的,这是电机质量及保证电机能长期稳定工作的重要指标。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3N833qqWv3WWYvvNvN.html
相似回答
发电机为什么要做直流耐压和泄漏电流试验
答:
电机都要做耐压和绝缘试验的,
这是电机质量及保证电机能长期稳定工作的重要指标
。
为什么
同步
发电机
定子
需要做直流耐压和泄漏试验
而 转子不用
答:
因为定子电压高,转子电压较低,泄漏电流以电压成正比
,转子只需要测量绝缘就可以了,12,5MW的发电机假如电压是13,8KV转子电压也只在200左右V
发电机
转子
耐压试验
答:
发电机转子绕组很少需要做耐压试验,
因为发电机转子绕组正常施加的直流电压只有几百伏,而且转子绕组对地是绝缘的
,即使发生一点接地,也不会很快产生严重后果。所以正常开机前只要用1000--1500v摇表测量对地绝缘合格即可。摇表一个电极接触转子电路,另一个电极接地,不是正负极。
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
有
什么
共同点和不同点?
答:
1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发电机的绝缘强度
,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净情况。2)加压时间的不同:直流耐压试验加压的时间较长;泄漏电流试验加压的时间较短。泄漏电流试验是检查绝缘受潮、脏污及导电通道...
为什么要做直流耐压试验
?
答:
为什么要做直流耐压试验
?DC耐压试验的原理与绝缘电阻试验相同,但其特点是电压高且可调。在测试中,可以根据电压的每一点读出相应的泄漏电流值,并根据数据绘制出
泄漏电流与
电压的关系曲线,从而分析绝缘的好坏。另外,有些设备很难考虑交流耐压,退而求其次(比如高压电缆,发现缺陷时交流耐压明显优于DC...
发电机
交流
耐压试验和直流耐压试验
是考察
什么
的啊?
答:
1、交流耐压试验是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、
直流耐压试验
是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
定子绕组
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
的介绍
答:
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法是一致的,所加的电压也一样.但两者侧重考核的目的不一样.
直流耐压主要考核发电机的绝缘强度
如绝缘有无气隙或损伤等.而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断.
大家正在搜
直流耐压试验泄漏电流的标准
直流耐压为什么要放电
直流耐压泄漏电流
直流泄漏电流试验
电缆耐压与泄漏电流
交流耐压泄漏电流
交流耐压击穿泄漏电流
交流耐压泄漏电流大小
变压器耐压试验电压
相关问题
发电机为什么要做直流耐压试验和泄漏电流试验?
发电机直流耐压为什么转子要接地
发电机交流耐压试验和直流耐压试验是考察什么的啊?
电力电缆为什么要做泄漏电流试验
为什么同步发电机定子需要做直流耐压和泄漏试验 而 转子不用
发电机定子绕组为什么先做直流耐压后做交流耐压
电力电缆泄露电流及直流耐压试验的目的和原理是什么
电机试验为什么要测泄露电流?