消防送风机入口风速多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-25
一般规范限制的是风管内的风速,金属风管不超过20m/S。其他风管不超过10M/S。风口的风速也有限制,不超过10M/S
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WII8qNYGN.html
相似回答
高层建筑
消防
排烟
风速是多少
?
答:
1、采用金属风道时,不应大于20m/s 2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
3、送风口的风速不宜大于7m/s
;排烟口的风速不宜大于10m/s 自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建...
消防
排烟
风机
出风口
风速
是否有风阻要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,需...
启动排烟
风机
后,排烟口的
风速
不能低于( )。
答:
【答案】:C 正压
送风机
启动后,楼梯间、前室、走道风雅呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40PA~50PA,前室、合用前室、
消防
电梯前室、封闭的避难层为25PA~30PA。启动排烟风机后,排烟口的
风速
宜为3m/s~4m/s,但不能低于10m/s。
排烟风口的
风速
不宜大于
答:
十米每秒
。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
怎么选
消防
排烟
风机
,怎么计算它的风量、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒
风速
在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
消防
排烟风量怎么确定
答:
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,排烟
风机
最大风量是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和
风速
(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2...
机械
送风
的测试条件是什么?
答:
送风机,并向火灾报警控制器反馈 信号。
2、送风口的风速不宜大于7m/s
。3、当通风与加压送风合用风机时,应能自动切换到高速运行状态。4、防烟楼梯间的余压值为40Pa~50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难 层(间)的余压值应为25P啊~30Pa。