具体情况是这样的,冷冻水是需要消耗的,水源为自来水,即自来水被制冷后在输出端被消耗,这样不断的循环,现在需要系统改造,实现每小时25吨冷冻水的产量,就是想听一听你的意见了
追答这种非闭式循环的系统一般都是工艺用。如果水的消耗量可以固定,也就是每小时25吨,那么通过补水温度和供水温度的差就可以计算出需要的制冷量了,很简单。问题在于,一般这样的消耗不是持续的,你需要根据现场情况设置一个水箱,水箱容积的确定应该能保证实际需求。这需要好好计算一下。补水完全可以补到这个水箱里。
以上是粗略建议了,建议结合实际计算。
如果我需要的冷冻水为7度,进水温度温度为20度,制冷机组一次降温10度,是不是要将冷冻水再次通入制冷机组呢,这个过程你能给我详细解释一下吗,谢谢你上面的回答
追答大多数主机是无法接受10度的蒸发器侧温差的,具体的请参照主机设计工况,一般主机的供水温度7度时,一般回水设计温度12度(常规的5度温差)。
这种情况,建议设立一个补水水箱,以稳定主机运行。这样,你水箱里的水可以保持7-10度(具体根据生产工艺需求定)补水20度,当末端大量用水的时候,补水会使水箱温度升高,系统检测到这样的情况,可以加载主机。
这整套控制还需要和实际结合来使用。
据我所知,一般都是这样的过程,补水水箱越大,系统运行越稳定。
我想问一下,如果我需要的是7度冷冻水,但是制冷机组一次只能降温5度,那么怎么把供水温度为20度的水降为7度呢?补水水箱是什么作用?
追答如果你仔细看上面那段回答的话,就会发现,这些问题都已经回答过了。祝好运了。