制冷量为241KW冷水机组,需要7度的冷冻水,需要什么样的系统

如题所述

不知道说的是什么主机,241kW的主机其实还是比较小的,多数是风冷主机或者地源热泵,一些较小的螺杆机可能也可以做到这么小。
风冷主机的话,只需要设置冷冻水环路就好,包括冷冻水泵和末端,设计比较简单。
常规螺杆机除了设置冷冻水环路以外,还需要设置冷却水环路,包括冷却水泵和冷却塔。
而地(水)源热泵的话,除了设置冷冻水环路以外,还需要设置源侧环路,包括源侧水泵和地埋管。如果要达到热泵设计,还需要设计管路切换。
说了那么多,其实也不知道你需要问啥。随便看看就好。追问

具体情况是这样的,冷冻水是需要消耗的,水源为自来水,即自来水被制冷后在输出端被消耗,这样不断的循环,现在需要系统改造,实现每小时25吨冷冻水的产量,就是想听一听你的意见了

追答

这种非闭式循环的系统一般都是工艺用。如果水的消耗量可以固定,也就是每小时25吨,那么通过补水温度和供水温度的差就可以计算出需要的制冷量了,很简单。问题在于,一般这样的消耗不是持续的,你需要根据现场情况设置一个水箱,水箱容积的确定应该能保证实际需求。这需要好好计算一下。补水完全可以补到这个水箱里。
以上是粗略建议了,建议结合实际计算。

追问

如果我需要的冷冻水为7度,进水温度温度为20度,制冷机组一次降温10度,是不是要将冷冻水再次通入制冷机组呢,这个过程你能给我详细解释一下吗,谢谢你上面的回答

追答

大多数主机是无法接受10度的蒸发器侧温差的,具体的请参照主机设计工况,一般主机的供水温度7度时,一般回水设计温度12度(常规的5度温差)。
这种情况,建议设立一个补水水箱,以稳定主机运行。这样,你水箱里的水可以保持7-10度(具体根据生产工艺需求定)补水20度,当末端大量用水的时候,补水会使水箱温度升高,系统检测到这样的情况,可以加载主机。
这整套控制还需要和实际结合来使用。
据我所知,一般都是这样的过程,补水水箱越大,系统运行越稳定。

追问

我想问一下,如果我需要的是7度冷冻水,但是制冷机组一次只能降温5度,那么怎么把供水温度为20度的水降为7度呢?补水水箱是什么作用?

追答

如果你仔细看上面那段回答的话,就会发现,这些问题都已经回答过了。祝好运了。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-06
朋友:
你问的是冷水机组平均1kw的制冷量,需要冷却水多少吧?还是冷冻水多少吧?但是你要提供冷水机组具体的cop是多少啊,一般冷水机组cop=6.0,进出水温差5度,进行计算每1kw制冷量约:
冷却水:200kg/h
冷冻水:171kg/h
第2个回答  2012-07-30
冷温水系统,冷却水系统,就OK了!!
冷却塔流量在50左右的冷却塔,风机盘管的话随便你自己!!!