77问答网
所有问题
当前搜索:
制冷压缩机的制冷量怎么计算
如何计算压缩机的制冷量
和功率
答:
压缩机功率 = 制冷量*能耗比
。一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡x1.162=2324 (W),这里的W (瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486 (W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2...
如何计算压缩机的制冷量
和功率
答:
压缩机功率 = 制冷量*能耗比
。一般空调能耗比大于3,因此 1 匹的电功率一般数据为 735W,1.5 匹的耗电功率就是 735 * 1.5 约为 1100 瓦,也就是 1 小时 1.1 度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共 1 小时也就 1.2 度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多...
空调
制冷量计算
公式
答:
压缩机的制冷量的方法:方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2
,Qt总制冷量(kw),Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8),Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)。方法二:面积法(当只知道面积时),Qt=S x P,Qt总制冷量(kw),S 机房面积(m²),P 冷量估算指标。计算压缩机的功率方法...
怎么计算
冰箱
制冷量
答:
冰箱压缩机制冷量的计算方法:
1、总热量QTKcal/hQT=QS+QT.空气冷却:QT=0.24*∝*L*(h1-h2)显热量QSKcal/h.空气冷却
:QS=Cp*∝*L*(T1-T4)潜热量QLKcal/h.
制冷量怎么计算
?公式是什么?
答:
方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2
式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8),Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)。方法二:面积法:Qt=S xP 式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),S机房面积(㎡),冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取...
压缩机制冷量怎样计算
答:
问题一:
如何计算压缩机的制冷量
和功率 所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486...
求
制冷量计算
公式
答:
常高温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据
冷冻
或
冷藏
物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温冷库
压缩机组制冷量计算
公式为: 冷库容积×110×1.2+...
压缩机
实际
制冷量的计算
公式为
答:
排量Q1=60nv(v为
压缩机
吸气容积,n为压缩机转速)
制冷量
Q0=[(h2-h1)/v]Q1(h2、h1分别为压缩机吸气口气体焓值、蒸发器进口气液混合物的焓值、v为压缩机吸气口气体比容)。查压缩机样本更为便捷
怎么计算
冷库体积所需
制冷压缩机
功率,
制冷量
答:
通常情况下,2200瓦至2600瓦
的制冷量
被称作1匹,而3200瓦至3600瓦的制冷量被称作1.5匹。制冷量可以通过以下公式
计算
:制冷量 =
压缩机
功率 × COP值(能效比)。例如,如果压缩机功率为2000瓦,COP值为40,那么制冷量为2000瓦乘以40再乘以1.162,等于92960瓦,即92.96千瓦(KW)。
怎么计算
冷库体积所需
制冷压缩机
功率,
制冷量
答:
1. 常高温冷库
的制冷量计算
公式为:冷库容积乘以90再乘以1.16,并加上正偏差。正偏差的量根据
冷冻
或
冷藏
物品的冷凝温度、入库量以及货物进出库的频率来确定,其范围在100到400瓦之间。2. 中温冷库的制冷量计算公式为:冷库容积乘以95再乘以1.16,并加上正偏差。正偏差的量范围在200到600瓦之间。3....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
38010匹压缩机怎么算功率
压缩机制冷量怎么算出来的
压缩机制冷量计算
压缩机制冷剂流量计算公式
制冷机组的制冷量如何计算
螺杆压缩机实际制冷量怎么算
制冷量怎么算出来的
制冷机冷量计算公式是什么
制冷量计算