螺杆式冷水机组连用卧式暗装的风机盘管,进水温度为7度,水流量偏大,怎么盘管的出风温度是24度:
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-07
螺杆冷水机组连接的卧式暗装风机盘管肯定不止一个两个;
在同时安装很多风机盘管的情况下,要确保出风温度偏高的风机盘管的实际水流量;
所以盘管出风温度24度的情况,要再测试一下这台机组的出水温度以及进风温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INNY8GG8I.html
其他回答
第1个回答 2013-08-05
进水温度7度那出水温度又是多少?是不是
风机盘管堵了或进水电磁阀坏了。还有排空!