推荐答案 2015-07-07
谁把铭牌刮的这么干净啊。看到铭牌下方的表格了吗,对应下面一行开始1的上面对应的电流即为一次额定电流。用该电流除以5即为倍数。
追问
追答
看到了,互感器变比为200/5=40。即倍率为40倍。用电量等于电表抄见电量乘以40。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WI3NqIWN3GWp8IYNYI.html
相似回答
帮帮忙,这是德力西互感器,大家看下是乘以什么倍数,从这表上怎么看出来
...
答:
谁把铭牌刮的这么干净啊。看到铭牌下方的表格了吗,对应下面一行开始1的上面对应的电流即为一次额定电流。用该电流除以5即为
倍数
。
德力西
电表倍率
怎么看
答:
倍率是直接标注出来的。电表的倍率其实就是它量程的大小,如果使用的是互感器电表,一般在
互感器上
是有将其倍率标注出来的,例如5A的电表上就有标注100/5,那么它的倍率就是20倍。它对读数是没什么影响的,只要在读数时乘上20倍的倍率就可以了。中国
德力西
控股集团有限公司是一个集资本营运、品牌营运、...
德力西
dts606电表
倍数怎么看
答:
1、检查电表的铭牌信息,包括型号、规格和额定电流等。2、观察电表的
互感器
规格,确定互感器的变比。3、计算电表的
倍数
。如果电表是直接式的,则倍数就是额定电流;如果电表是互感式的,则倍数等于互感器的变比乘以额定电流。4、确认电表的倍数是否与实际用电量相符。
德力西互感器倍数
是多少
答:
从图上看是150:5的
互感器
。倍率按照穿芯匝数计算:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数
帮忙
分辨一下
互感器倍数
?
答:
图一 绿色圈内是变比和穿心匝数,青色圈内是实际穿绕匝数一匝,因此这个变比就是400/5图二 绿色圈内是变比和穿绕匝数,青色圈内是实际穿绕匝数一匝,因此这个变比就是150/5。这个流互如果穿2匝,变比就是75/5了。
德力西
LMK-0.66 30型电流
互感器怎么
度数
答:
根据穿芯匝数计算倍率,比如 200:5
互感器
穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二匝倍率计算是 200/5/2=20倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。电流互感器:在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A)。ARTU-M32遥测...
德力西
电流
互感器
倍数
多少
答:
穿心1匝,变比是200/5,也就是40倍