77问答网
所有问题
当前搜索:
德力西互感器怎么安装
德力西
DTS606
互感器怎么
接线?
答:
德力西
DTS606型三相四线电表的互感器接线指南如下:首先,将三只
互感器安装
在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,连...
德力西
三相四线电表
互感器怎么
接,A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
1. 首先,需要明确
德力西
三相四线电能表的接线规则。对于A
互感器
,将1号接线孔接入S1,3号接线孔接入S2。2. 对于B互感器,则将4号接线孔接入S1,6号接线孔接入S2。3. 在接线过程中,应确保同相位的互感器接线保持一致,即如果S1接在电表的左边,则相应的互感器的1号和4号孔都应接在电表的左边...
德力西
三相四线电表
互感器怎么
接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行
,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
德力西
dts606型三相四线电表
互感器
接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线电表的
互感器
接线指南如下:在
安装
过程中,首先将三只互感器放置在断路器负载侧,火线三相(A、B、C)应从互感器内部穿过。互感器与电度表的连接方式如下:电流输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1接线端。电流输出端3、6、9则对应互感器A、B、C相的S2接线口。电压...
德力西
的电流
互感器怎么安装
的额
答:
一、电流互感器的安装规范(1) 电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地
。(2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。(3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一...
德力西
电表加上
互感器怎么
接
答:
接线如下:三只
互感器安装
在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
德力西
主要技术参数 额定电流3*1.5...
德力西
dt607三相四线电表
怎样
接法
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
德力西
dt862三相电度表用
互感器如何
接线
答:
请参考下图:实际电能表接线可能有差异,请一电能表说明书为准。
德力西
电流表(44L1)200:5与电流
互感器
(LMZJ1-0.5)200:5的接线._百度知...
答:
二匝为100/5。根据负荷大小选择电流
互感器
一次电流穿孔的匝数,一般还要与电流互感器刻度配合使用。你这里电流表是200/5,穿一匝就可以直接读数;穿两匝电流表读数应除以2。低压电流互感器不需要接地。还要看你的电流互感器是1只还是3只,每只只接一相的一次线穿芯即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
德力西电流互感器怎么安装固定
德力西电流互感器的安装
德力西互感器安装视频
德力西互感器怎么看倍数图解
德力西电流互感器怎么看倍数
德力西互感器固定图
德力西互感器价格
德力西电表互感器接线图
德力西电流互感器说明书