77问答网
所有问题
当前搜索:
德力西40型电流互感器
德力西40型互感器
是多少倍
答:
德力西40型互感器是40倍
40型电流互感器
的倍比是40倍.当一次线圈匝数为2时,比为100/5,即20倍;当一次线圈匝数为1时 ,互感 比应为200/5,即40倍.
德力西互感器
lmk-0.66
40
型号没有标明额定一,二次
电流
怎么查
答:
德力西
lmk-066
40型互感器
一次电流有150、200、250、300、400、500和600A共七种,二次电流均为5A。可以按需要订购。互感器铭牌上一般标明电流比(A),如铭牌上标注电流比300/5,即额定一次电流300A,额定二次电流5A。
德力西
三相四线电表
互感器
怎么接, A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个
互感器
就行,简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
这个
电流互感器
上写的这些都是什么意思
答:
第一个是电压表,满量程就是400V的,你接的380V电压,也就是线电压,电压高的时候可能就会直接指到400的
德力西
的
电流互感器
怎么安装的额
答:
一、
电流互感器
的安装规范(1) 电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。(2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。(3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一...
德力西互感器
外壳怎么打开
答:
互感器外壳是密封的,打不开。互感器结构:普通
电流互感器
结构原理:电流互感器的结构较为简单,由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、接线端子等组成。其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少,直接串联于电源线路中,一次负荷电流(I1)通过一次绕组时,产生的交变磁通感应...
德力西电流互感器
S1S2短接有无危险
答:
没有危险,
电流互感器
本来就工作在短路状态,开路就有危险,但是短接会使计量偏少。
德力西电流互感器
p1测是穿进线测吗
答:
德力西电流互感器
p1测是穿进线测。电流互感器 :简称CT。它与变压器类似,也是根据电磁感应原理工作。变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或初级绕组),接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或次级绕组)。电流互感器的基本原理:...
德力西
的电表怎么看,接了
电流互感器
答:
有
电流互感器
的电表 应在电表读数基础上 乘以电流互感谢器的倍率 比方说电表走字12.80,电流变比为400/5 则实际电度为12.8*80=1024度
您好,
德力西电流互感器
用夹子把S1和S2带电短接有没有危险电表接线不动...
答:
两端子短接后是有危险的,会把
互感器
烧毁。电表是不动的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
德力西40型互感器怎样安装
三相电表大小如何选择
电流互感器40型是40倍吗
40型的互感器是多大的
德力西互感器容桂专卖店
电流互感器选用口诀
电流互感器怎样看倍数及图片
40型互感器怎么看倍数图
电流互感器型号参数表