现在空调水管算量有两种方法:
一、用算量软体算(目前使用的人较多)
1、它的优点:(1)速度快(2)计算量较准确(3)不易漏项和重复(4)各方核对方便
2、它的缺点:(1)首先要购买算量软体(比较贵)。(2)要学会使用算量软体。
二、手工算量:它与算量软体相比,不论速度上、算量准确度、易漏项、各方核对不方便都无法与算量软体相比。
但是空调水管算量的方法:
要分管道使用功能(冷冻水管、冷却水管的进、回水管及冷凝水管、)
以上每个系统管道用的材料、管径、壁厚进行分类。
根据以上内容按图纸对每层楼每个系统、每种管道进行算量。
各楼层连线管、装置连线管进行算量。
最后对每一种管道进行和量。
中央空调系统总水容量可以按以下资料估算(L/m2建筑面积):供冷执行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《...
工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数 定了,水阀口径大小也就确定了。
水阀流量系数(kv/cv)采用以下公式计算:
cv=q/δp1/2
其中q-装置(空调/新风机组)的冷量/热量或风量 δp-为调节阀前后压差比
理论上讲,在不同的空调回路中,δp值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中δp 是开根号取值,所以对cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选δp值为4。
举例来说,假设1台空调机组技术指标值如下:
风量:8000 m3/h 冷量:47.17 kw 热量:67.55 kw
余压:410 pa 功率:2kw
如何选用调节水阀?
首先,我们计算流量系数kv/ cv值
cv=q/δp1/2=67.55*0.685/2=23.14
kv=cv/1.17=43.92/1.17=19.8
然后计算出来的流量系数kv/ cv选用与其相适应口径的调节水阀。