中性点经小电阻接地的好处是什么?什么场合采用小电阻接地?小电阻接地成套装置由哪些部件组成?

如题所述

伊诺尔-郭,回答:中性点经小电阻接地:1.可快速切断接地故障点,过电压水平低,能消除谐振过电压,可采用绝缘水平较低的电缆和电气设备。2.减少绝缘老化,延长设备使用寿命,提高设备可靠性。3.因接地电流高达几百安以上,继电保护有足够的灵敏度和选取性,不存在选线上的问题。4、数百安以上的接地电流会引起地电位开高达数千伏,大大地超过了安全的允许值,会对低压设备、通信线路、电子设备和人身保安都有危险。

当接地系统对人身安全方面要求高的时候会考虑小电阻接地成套装置。
小电阻接地成套装置一般由:DKSC接地变压器 ENR接地电阻器,LZZBJ9-10电流互感器,ENR-DZK智能控制器,隔离开关,温控装置,箱体外壳等组成
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-24
中性点经小电阻接地的好处
1、电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。
2、由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。
3、与线路零序继电保护配合跳闸使用。
4、绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。

江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中压系统中性点接地方式选用技术导则
4.3 10kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:
a)变电站每段母线单相接地故障电容电流大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小电阻接地方式。
注: 当单根电缆电容电流较大时,小电阻接地系统也可以采用加装适当补偿的方法提高继电保护灵敏度。
b)当变电站单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。
d)系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。

小电阻接地成套装置由接地变压器\电阻\电流互感器\监控装置\外壳等组成本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

三个问题,如下详细回答。

    中性点经小电阻接地的好处

    电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。

    由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。

    与线路零序继电保护配合跳闸使用。

    绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。

    江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中压系统中性点接地方式选用技术导则
    4.3 10kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:

    变电站每段母线单相接地故障电容电流大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小电阻接地方式。
    注: 当单根电缆电容电流较大时,小电阻接地系统也可以采用加装适当补偿的方法提高继电保护灵敏度。

    当变电站单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。

    系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。

    小电阻接地成套装置由接地变压器、电阻、电流互感器、监控装置和外壳等组成。

本回答被网友采纳
相似回答