中性点经小电阻接地的好处是什么,什么场合采用小电阻接地,小电阻接地成套装置由哪些部件组成?

如题所述

三个问题,如下详细回答。

    中性点经小电阻接地的好处

    电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。

    由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。

    与线路零序继电保护配合跳闸使用。

    绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。

    江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中压系统中性点接地方式选用技术导则
    4.3 10kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:

    变电站每段母线单相接地故障电容电流大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小电阻接地方式。
    注: 当单根电缆电容电流较大时,小电阻接地系统也可以采用加装适当补偿的方法提高继电保护灵敏度。

    当变电站单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。

    系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。

    小电阻接地成套装置由接地变压器、电阻、电流互感器、监控装置和外壳等组成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-05-13
中性点经小电阻接地是一种电力系统接地方式,其主要好处如下:
1. 提高供电可靠性:当系统中发生单相接地故障时,由于接地电阻较小,故障电流增大,使保护装置能迅速动作,切除故障部分,从而减小对设备的损坏,保障电力系统的稳定运行。
2. 降低故障点的电压升高:小电阻接地可以限制故障点的电压升高,从而减少对设备绝缘的破坏。
3. 易于检测故障:由于接地电阻小,故障时接地电流较大,便于保护装置迅速检测到故障并切除故障部分。
这种接地方式主要应用于以下场合:
1. 要求高供电可靠性的系统,如重要的工业生产场所、数据中心等。
2. 对绝缘水平要求不高的系统,因为小电阻接地会增大系统对地绝缘的电压,如果绝缘水平不高,可能会引发新的故障。
3. 系统短路电流较大,这样可以快速有效地将故障部分切除。
小电阻接地成套装置主要包括以下几个部件:
1. 接地电阻:这是系统的核心部分,用于限制接地电流和故障电流。
2. 接地开关:用于控制接地电阻的接入和断开。
3. 电流互感器:用于测量接地电流,为保护装置提供信号。
4. 保护装置:根据接地电流的大小判断系统是否发生接地故障,并在检测到故障时迅速切除故障部分。
5. NS-DZK电阻柜智能控制器:用于实时监控接地电阻的阻值、接地电流等参数,确保系统的安全运行。
6. 接地线路:连接各个部件,形成完整的接地系统。
采用小电阻接地方式可以提高电力系统的可靠性和安全性,但在设计和运行过程中也需要注意对设备的保护和选择合适的接地电阻值。
第2个回答  2018-03-07
中性点经小电阻接地的好处
1、电阻为耗能元件,是系统对地电容电流的泄放通道。
2、由于电阻显著的阻尼作用,可消除由于各种原因引起的系统谐振过电压(如:铁磁、高频、分频谐振等)。
3、与线路零序继电保护配合跳闸使用。
4、绝缘要求低,可使电网建设成本降低10%~20%。

江苏省电力公司企业标准Q/GDW-10-375-2008中压系统中性点接地方式选用技术导则
4.3 10kV、20kV和35kV由电缆和架空线路构成的混合配电系统,规定如下:
a)变电站每段母线单相接地故障电容电流大于100A(35kV系统为50A)时,宜采用小电阻接地方式。
注: 当单根电缆电容电流较大时,小电阻接地系统也可以采用加装适当补偿的方法提高继电保护灵敏度。
b)当变电站单相接地故障电流中的谐波分量超过4%,且每段母线单相接地故障电容电流大于75A时宜采用小电阻接地方式。
d)系统变化不确定性较大、电容电流增长较快的主城区,无论是否全电缆系统都可以采用小电阻接地系统。

小电阻接地成套装置由接地变压器\电阻\电流互感器\监控装置\外壳等组成
第3个回答  2017-12-28
小电阻接地成套装置由接地变压器\电阻\电流互感器\监控装置\外壳等组成本回答被网友采纳