中性点接地电阻柜原理
什么是变压器
中性点接地电阻柜
?
答:
变压器中性点接地电阻柜的工作原理是:
1.当系统正常运行时,变压器的中性点电压为低于额定电压的几伏,此时接地电阻不起作用
。2.当系统出现单相接地故障时,故障电流流经接地电阻,接地电阻的电压将出现明显的上升,继电器感应到电流异常,触发断路器的动作,将变压器从系统中隔离。3.随着故障电流的增大,接...
中性点接地电阻柜
的简述
答:
其中,
中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器
。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。在交流电网中,特别是以电缆供电的网络...
变压器
中性点接地电阻柜
是什么,有什么作用
答:
所以在变压器中性点接上电阻柜后,
可以强制的固定中性点的电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以大幅度的降低故障过电压的水平
。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点接地电阻柜了。电阻柜内只含有一个电阻,有的或者还会有一个供切断电阻的隔离开关。直接接到变压器的中性...
接地电阻柜
价格举例 产品作用特点说明
答:
1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁
。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生过高的电压。中性点接地电阻柜通过限制中性点电位,减小过电压对变压器的影响,从而保护变压器不受损坏。2.降低接地电流:接地电阻柜可以降低接地电流的大小,防止接地电流过大对电力设备造成...
水轮发电机
中性点接地
的
原理
是什么?谢谢
答:
水轮发电机
中性点接地
的
原理
是:水轮发电机中心点接地后,如果发电机出线中有任意一点发生接地故障(金属接地或非金属接地故障)时,能够在中心点上有电流快速反映,使相关的保护装置能够立即动作,起到提高保护装置灵敏度的作用。由于保护装置能迅速断开故障线路,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮...
什么是发电机
中性点接地电阻柜
?
答:
伊诺尔电气专注于电力中性点保护装置、过电压保护装置及继电保护装置的研发,于90年代引进、消化国外先进技术,采用进口特种不锈钢合金电阻,研发生产了ENR-FNR系列发电机
中性点接地电阻柜
等中性点接地电阻成套装置,是国内首批研发、生产电力系统中性点电阻装置的厂家。ENR-FNR系列发电机中性点接地电阻成套装置在...
为什么变压器
中性点
经小
电阻接地
能够提高当系统发生
答:
在输电线路送端的变压器经小
电阻接地
,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。
中性点
经电阻接地方式,即是中性点与大地之间接入一定电阻值的电阻。版该电阻与系统对地电容构成并联回权路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷...
变压器中性点成套装置的发电机
中性点接地电阻柜
答:
一、发电机
中性点电阻柜
为专用于发电厂发电机中性点采用高
电阻接地
的成套装置。当发电厂的发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤。通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压...
中性点接地电阻
与消弧线圈有什么区别?
答:
中性点接地电阻柜
系统,也称中性点经小
电阻接地
或高阻接地等,要因系统电压等级及情况而订。其
原理
是将一个较小阻值的电阻接到系统中,当系统发生单相接地故障后系统中性点电压升高,有了电压的升高,则加在中性点电阻上的电压通过电阻会向系统产生一个较大电流,这个电流会随着中性点电压的不断升高而不...
电阻柜
的效果
答:
采用中性点
电阻接地
方式的目的就是给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。ENR-BNR变压器
中性点接地电阻柜
可安装于发电厂厂用电系统、变...