独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米如何理解?
“地中距离”如何理解?是否为沿接地体的长度?
举报该问题
推荐答案 2014-01-21
独立
避雷针
的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米,是为防止避雷针落雷后,产生反击过电压而规定的。
“地中距离”是指独立避雷针的接地装置的接地网与变配电站的主接地网间在地下的最近距离。
之所以强调是“地中”,我认为是
隐蔽工程
完工后,从地表面是看不到二个地网之间距离的,而这句话上句规定“避雷针与变配电设备空间距离不得小于5米”是好检查的,规定“地中距离”就和地上联系起来,将地下地网的布置规定清楚了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8pYGY3vWqIvY8pYNpv.html
其他回答
第1个回答 2014-01-21
离地的距离
相似回答
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米如何理解?
答:
避雷针
#
接地网
#
地中距离
避雷针
设置原则?
答:
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离
,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35KV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的站型构架上不应安装避雷针。...
防雷电感应
的接地装置与
防直击雷的接地装置的最小
距离
为多少_百度知 ...
答:
防雷电感应的接地装置与防直击雷的接地装置的距离根据具体情况而不同,但其最小距离不得小于3米
,是为防止避雷针落雷后产生反击过电压而规定的。独立避雷针或避雷线(网)保护1区环境,设置独立的接地装置,每根引下线冲击接地电阻不大于10欧姆,避雷针或避雷线、引下线及其接地装置与被保护建筑物及其金...
其他接地体与
独立避雷针的接地
体之间中心
距不应该
()3m
答:
其他接地体与
独立避雷针的接地
体之间中心
距不应该
(小于)3m。其他接地体:埋地的金属管线 国家规范中: 独立避雷针引下线与附近的金属管路地上距离一定要大于等于3m。 (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)俩地网之间的距离记得旧规范是16m,新规范是12m(请核准)...
求教一个关于
接地的
问题
答:
并可能达到很大幅值,对附近电气设备将引起反击放电现象,所以避雷针
接地装置与
电气设备之间,必须保持一定
的距离
,否则在地中也可能发生击穿;
独立避雷针的接地
体,与主
接地网
在地下距离应该大于3米; 室外二次电缆沟接地铜排,属于二次电气设备,需要接地的,应该直接与主地网进行连接即可。
与全厂
接地网的距离
答:
接地装置与
全厂主
接地网
之间
的地中距离不
得小于3m。
避雷针
及其接地装置与道路或出入口等的地中距离亦不小于3m。接地网是对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构
的接地
体的总称。它广泛应用在电力、建筑、计算机,工矿企业、通讯等众多行业之中,起着安全防护、...
...
和
信息系统等
接地应
共地;两相邻
接地装置
之间
应小于
1Ω;
答:
防雷电感应
的接地装置与
防直击雷的接地装置的距离根据具体情况而不同,但其最小
距离不
得
小于3米
,是为防止避雷针落雷后产生反击过电压而规定的。
独立避雷针
或避雷线(网)保护1区环境,设置独立的接地装置,每根引下线冲击接地电阻不大于10欧姆,避雷针或避雷线、引下线及其接地装置与被保护建筑物及其...
大家正在搜
其它接地体与独立避雷针
独立避雷针接地规范
独立避雷针接地做法
避雷针的接地导线周围多少米
避雷针接地的做法
避雷针接地电阻应为多大
防雷装置由接闪器或避雷器
接地针如何安装
避雷针接地要求
相关问题
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米如何理解?
独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离应不小于3m 哪个规...
变电所主接地网与独立避雷针接地网的距离
其他接地体与独立避雷针的接地体之间中心距不应该()3m
独立避雷针接地网与主接地网是否连接
独立避雷针地网铺设有什么要求?比如埋地深度,地网形状。面积等
防雷接地的做法?