77问答网
所有问题
避雷针设置原则?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。(2)35KV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。(3)变压器的站型构架上不应安装避雷针。(4)避雷针及接地装置距离道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/3vGWqYWIv.html
其他回答
第1个回答 2013-10-10
高中物理学过吗,学过相信你就知道尖端放电,简单来说就是使带电荷较其他部位多,将大地和针看做一个整体,针上带着大量的负电荷,与雷电内的正电荷中和,而大地的负电源源不断的进入针,因此避雷针能将雷引入地下
第2个回答 2013-10-10
就是设置在房子上,接跟线直接导于地下。
第3个回答 2013-10-10
将闪电通过避雷针穿入大地,不造成伤害
第4个回答 2013-10-10
导电遇不到点
相似回答
避雷针
的原理?安装注意事项?
答:
最好的办法还是采用设
避雷针
保护”。对此我很不理解。依据相关防雷规范的解释,所谓防直击雷措施包括避雷针、带、网、线、金属构件、金属护栏、金属爬梯等等屋面上能够承受直接雷击并良好泄放入地的永久性金属物。“避雷针”已包含在“防直击雷措施”概念中。如果是指的
避雷器
,则所有从LPZ0区进入LPZ1...
如何装
避雷
措施?
答:
避雷针必须高于一切被它保护的建筑物。装置的各部分连接要牢靠,应采用电焊或气焊,不许采用绑接和锡焊
。如果避雷装置接地下不好或安装不合规格,那么被它吸引的闪电电流就可能流窜到建筑物的其它部分,从而造成破坏。现代建筑就采用一种新的既经济又安全的防雷设施,称之为"暗装笼式避雷网"。把建筑物...
为什么
避雷针
可以避雷?
答:
我国防雷学者历来不主张用高架避雷针保护建筑物,
主张用屋顶短针和避雷带防雷就是考虑了既能发挥它的引雷作用,又避免增加散雷区
。
简单说明学校教学楼和学生宿舍的防雷装置如何
设置?
答:
校园防雷设计要本着“整体防护、技术先进、经济合理、安全可靠、维护方面”的设计原则
,按照GB50057-94(2000版)第2.0.4条相关规定,中小学校教学建筑物多数被确定为第三类防雷建筑物,少数为第二类防雷建筑物。(1)避雷针部分 各楼顶应沿屋檐设置一圈避雷带,距离外墙边缘30-50cm处安装,避雷带距离的...
广场高杆灯的防雷接地有怎样的防雷
原则?
答:
(2)考虑到RCD因误动作而熄灯,可在大道两侧各设一排路灯,都采取RCD保护,这样当一排RCD跳闸时道路照明仍可保证,利用路灯基础作为接地极,灯杆作为作为PE线。(3)不必装
避雷针
,因为它的高度并不太高。3、庭园灯的防雷接地 (1)由于庭园灯处于不具备等电位联结的潮湿场所,因此不应采取TN系统,...
如何安装
避雷针
,古树
答:
b)
设置
于古树名木附近建筑物上的
避雷针
、避雷塔;c)设置于树体主干上的避雷针;d)独立设置的避雷线,应采用镀锌钢绞线作避雷线,其截面积不应小于50 mm2。6.1.1.2 避雷针、塔的设计,其选材和几何尺寸,应考虑其机械强度、防腐等因素。6.1.1.3 设置于树体上的接闪器,推荐使用杆式避雷针...
什么样的建筑安
避雷针
答:
第三,正确的工程设计中,钢筋混凝土结构大楼的防雷引下线是利用结构柱内的钢筋,它与大部分甚至全部钢筋都有意或无意地连接在一起,雷电流的分流与是否装
避雷针
关系不大。当然,如果把避雷针的引下线独立地、绝缘地
设置
,而不与建筑物结构钢筋连接,才会出现分流不合理,局部电磁场强度很大的情况。这显然是不合理的、...