自耦降压启动,为什么起动时戴载吸和不住,还打火,跟变压器大小有关吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-31
自耦降压启动是电动机或水泵启动的一种方式。电动机启动方或可选用星三角起动,变频器启动。自耦降压启动。变压器和电动机功率匹配,控制回路检查是否接触良好,电器元件有无损坏接触不良现象,还打火是电动机启动时电流增大,检查电动机是否有匝间或相间有短路现象,电动机引出线有无断路导致电流增大启动时吸合不住电动机不能正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8pWGqGqNNNWqqNvpW.html
相似回答
自耦降压
转换
时启动
接触器
打火
非常大事
什么
原因
答:
因为从控制时间上KM3和KM2有瞬间的同时吸合(即有重叠)
,如果混接,则会出现两相之间通过自耦变压器线圈短路的情况,接触器电弧很大。
...步全速起来以后,二步接触器就登开吸合不上
,为什么
?
答:
启动转速慢是因为起动转矩太低
,更换自耦变压器抽头,用80%的抽头试试,如果启动时间还长,就该考虑选的电机是否小了,或者负载变大了。启动时间长了,热继电器就会保护。
什么叫
自耦变压器降压启动,什么
原理
答:
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压
。原理是电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。⑴由于自耦变压器的计算容量小于额定容量。所以在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材...
详解
自耦变压器降压启动
答:
分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的
,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。以上便是我要向大家介绍的有关自耦变压器降压启动的所有与之相关的基本信息了,是否促进了您对自耦变压器降压...
自耦降压起动
柜运行以后,自耦
变压器
发烫,是
什么
原因造成的?
答:
自耦降压启动
的控制系统中,自耦
变压器
只工作在启动前期
,启动
延时时间到了之后,时间继电器延时接点断开,与自耦变压器主绕组相连的启动接触器断开,用于降压的线圈部分退出运行,运行用接触器吸合,电机全压运行。如果在全压运行时,自耦压器如果不退出,它就会变成一个升压变压器。这个电压与从启动接触器来...
自耦降压起动
柜,运行时冲击电流很大
,起动
时间不长但
变压器
很烫,求
答:
自耦降压起动
柜中的自耦降
压器
属于短时工作器件,运行时的温升偏高是正常的,所以,规定不允许频繁启动。
75KW水泵电机选擇多大
自耦降压起动
柜起动时間选擇多长抽头接多大为好...
答:
自耦降压起动
柜常见故障 1、带负荷
起动时,
电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流。分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦
变压器
的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。处理:将自耦变压器的...
大家正在搜
自耦降压启动柜启动不了怎么办
自耦变压器的降压启动
自耦降压启动主接触器不吸合
自耦降压启动不起来
自耦降压启动接触器怎样选择
自耦降压器是否能频繁启动
自耦式降压启动
自耦降压启动箱
自耦降压启动实际接线
相关问题
电机自耦降压启动时变压器末端为什么还要用-个接触器把三根线互...
自耦变压器降压启动后KM2接触器打火好大一直无法正常吸合,是...
什么叫自耦变压器降压启动,什么原理
详解自耦变压器降压启动
软启动与自耦变压器降压启动有什么区别
自耦变压器降压启动的概述
自耦降压启动启动时自耦变压器起火是什么问题?
利用自耦变压器降压启动电动机时,启动转矩减小倍数与启动电流减...