75KW水泵电机选擇多大自耦降压起动柜起动时間选擇多长抽头接多大为好

75KW水泵电机选擇多大自耦降压起动柜起动时間选擇多长抽头接多大为好

  75KW水泵电机自耦降压启动时间一般在9至13秒。
  自耦变压器副边有2~3 组抽头,如二次电压分别为原边电压的80%、60%、40%,抽头接80%。
  自耦降压起动柜运行环境:
  供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ

  适用电机:一般鼠笼型异步电机
  起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次
  防护等级:IP41或IP20
  环境条件: 海拔不超过2000米(超过2000米应降容使用)、环境温度在-25℃--- +40℃之 间、相对湿度不超过95%,无露。振动小于0.5G。
  自耦降压起动柜常见故障
  1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流。
  分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。
  处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。
  2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。
  分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。
  处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答