自耦降压起动柜运行以后,自耦变压器发烫,是什么原因造成的?

如题所述

自耦降压启动的控制系统中,自耦变压器只工作在启动前期,启动延时时间到了之后,时间继电器延时接点断开,与自耦变压器主绕组相连的启动接触器断开,用于降压的线圈部分退出运行,运行用接触器吸合,电机全压运行。

如果在全压运行时,自耦压器如果不退出,它就会变成一个升压变压器。这个电压与从启动接触器来的电源电压相冲突,使自耦变压器快速发热。严重的会烧坏变压器和运行接触器触点。

简丫图,供参考。

可以查一下启动电路,看启动接触器(两个哦)是否卡死,或触点烧毛粘死而未退出。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-17
我发现一个奇怪现场,启动后两个接触器都正常吸合,时间到了都能正常退出,全压接触器也正常吸合,但工作一段时间,变压器照样发热,是什么原因本回答被网友采纳
相似回答