77问答网
所有问题
为什么母线设备柜的避雷器不能直接接母线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-07-02
可以直接接母线,但是好多都是通过进线柜内部装设避雷器,而且避雷器上端有的还加设熔丝等,还有一些电压检测设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W888qGN8GNWqWpI8YW.html
相似回答
35kv
母线避雷器
可以
直接连接
在母线上吗
答:
35KV的开关柜,如果有架空线路电源进线或者出线,为了防雷电过电压进入,应当在母线上装避雷器
。如果没有架空进线,没有必要装避雷器;在进线柜上或者分段柜上装避雷器,也是为了防止进线是架空进线,引进雷电过电压,所以要装的。如果是电缆进线,柜内不用装避雷器,而是在电缆与架空线连接的地方装...
母线避雷器
可以替换线路避雷器吗
答:
因为各自参数不一样,两者是绝对不能互换的.再者
,线路避雷器与母线避雷器的从结构上讲也不适合互换.
母线
上接几个
避雷器
答:
两个。
在电力系统中,避雷器用于保护母线或其他设备免受过电压和雷电冲击的损害
,会在母线上安装至少两个避雷器,这是
为了提供冗余保护
,以确保在一个避雷器失效或无法正常工作时,另一个避雷器仍能起到保护作用。
变电站
母线
装
避雷器为什么
?
答:
为了防止进行波的侵害
,按相应的电压等级装设避雷器,保护变电和配电设备。
装在
母线
上的PT的作用是
什么
?通常和
避雷器
合用吗?
答:
PT就是电压互感器,相当于一个2次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表,它的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。避雷器是
母线避雷器
,原来主要是防止外过电压,但现在大多选用金属...
为什么
220kV线路
避雷器
一般装在
母线
上,而500kV避雷器装在线路上?
答:
220kV
避雷器
一般
母线
和线路都要装避雷器,500kV和220kV的接线方式不同,一般500kV系统是没有母线的。
变电站的
母线
装设
避雷器
是为了防止
什么
答:
变电站的
母线
装设
避雷器
的主要目的是为了防止雷击过电压。在雷暴天气中,雷电会通过空气中的电场和磁场的作用,产生巨大的电流和电压。如果这些电流和电压传导到变电站的母线上,将会对变电设备和电网带来巨大的损坏和影响。避雷器通过将雷击过电压引入地下或接地导体中,从而保护母线和变电
设备不
受到过电压...
大家正在搜
避雷器为什么不能连接母线
500kv母线为什么不装避雷器
母线设备柜和母线联络柜
母线上装设避雷器是为了防止
高压母线设备柜的功能
母线设备柜起什么作用
变电站母线上安装避雷器是为了防止
变电站母线装设避雷器
GIS母线上避雷器的作用
相关问题
35kv母线避雷器可以直接连接在母线上吗
什么叫母线设备柜
高压配电房里,什么叫母线柜?
开关柜如何接在母线上
在开关柜的使用中,避雷器是否可以接在主母线上?
变电站的母线装设避雷器是为了
交流母线避雷器有哪些解释?
高压分段柜需要加避雷器吗?分段柜两侧不都是母线吗? 这需要加...