77问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器为什么不能连接母线
母线避雷器
可以替换线路避雷器吗
答:
因为各自参数不一样,两者是绝对
不能
互换的.再者,线路避雷器与
母线避雷器
的从结构上讲也不适合互换.
在开关柜的使用中,
避雷器
是否可以接在主
母线
上?
答:
在开关柜的使用中,
避雷器
可以接在主
母线
上。10KV或者35KV的开关柜,如果有架空线路电源进线或者出线,为了防雷电过电压进入,应当在母线上装避雷器。如果没有架空进线,没有必要装避雷器。避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器。本术语包含运行安装时...
为什么母线
设备柜的
避雷器不能
直接
接母线
答:
可以直接接母线
,但是好多都是通过进线柜内部装设避雷器,而且避雷器上端有的还加设熔丝等,还有一些电压检测设备。
220kV变电站:220kV
母线
PT
避雷器
装设了均压环而110kV母线PT没装
为什么
...
答:
杂散电容的存在,会造成避雷器周边的电荷分布不均匀
,即避雷器四周各点与避雷器之间的电位差分布不均匀,电压高的地方就容易发生损坏,所以加一个避雷器均压环。均压环为一环形闭合线路,将高电位的电荷导向低电位处,使得在环形各部位没有电位差。电压分布均匀,不发生局部击穿而损坏。我们站也是110kV没...
母线
做耐压试验时是否带
避雷器
答:
接地
母线
的概念跟规格要求与
避雷
带
不
一样,其功能也不同,所以耐压试验是不需做避雷带的,但防雷装置的整体连通性则需要通过接地电阻测试仪进行测量。
为什么
220kV线路
避雷器
一般装在
母线
上,而500kV避雷器装在线路上?
答:
220kV
避雷器
一般
母线
和线路都要装避雷器,500kV和220kV的接线方式不同,一般500kV系统是没有母线的。
母线
上
接
几个
避雷器
答:
两个。在电力系统中,
避雷器
用于保护
母线
或其他设备免受过电压和雷电冲击的损害,会在母线上安装至少两个避雷器,这是为了提供冗余保护,以确保在一个避雷器失效或
无法
正常工作时,另一个避雷器仍能起到保护作用。
35千伏pt柜
避雷器
没接地会烧互感器嚒
答:
避雷器
没接地,当35KV
母线
出现雷击等过电压时,将
不能
限制过电压数值,母线上所
接
的设备(包括PT)都可能被击穿损坏。
10kv的母联上
为什么
没有
避雷器
啊
答:
避雷器
通常是安装在
母线
上,作为“操作过电压”的保护,并作为“大气过电压”的后备保护。
变电站
母线
装
避雷器为什么
?
答:
为了防止进行波的侵害,按相应的电压等级装设
避雷器
,保护变电和配电设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
避雷器直连母线
pt柜避雷器直接接在母线上
母线槽能避雷吗
电流互感器的接线方法
500kv母线为什么不装避雷器
母线上装设避雷器是为了防止
变电站母线上安装避雷器是为了防止
避雷器与被保护设备怎么连接
母线避雷器