77问答网
所有问题
开关柜如何接在母线上
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-06
开关柜接在母线上必须用母线箱,母线箱安装于开头柜上且固定,在开关柜与母线间用铜排(铝排)或者电缆联接,在母线槽上也可以用捶接箱引出接开关,但在母线槽制作时预留插接口,希望对你有用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/838v3pYNW.html
其他回答
第1个回答 2012-01-07
开关柜后面有母线室和出线室。
第2个回答 推荐于2016-09-17
母排平置时,贯穿母排连接的螺栓应由下向上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧;螺栓长度宜露出螺母2-5扣;螺栓的两侧均应有平垫;相邻螺栓的平垫间应有3 mm以上的净距;螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
母排连接应紧密、接触良好,用0.05mm×10mm塞尺检查;母 排宽度在60 mm及以上者,塞尺插入深度小于6 mm ;母排宽度在60mm以下者,塞尺插入深度小于4 mm。
第3个回答 2012-01-20
母线(一般是铜排)是穿在开关柜里的呀,在开关柜的后上柜内部,每个开关柜里面都有分支母线接在主母线上,分支母线的另一端就是静触头。
相似回答
母线
与变电所低压
开关柜
里的空开
如何连接
?是用电缆吗?
答:
1、母线的载流量比较大,固定强度高,采用固定绝缘子,所以比用电缆供电可靠性要高,
所以从变压器到进线柜多采用母线联接
。也有个别在“设备安装方向”问题使母线安装结构过于复杂的,采用电缆联接。2、从母线到出线开关的联接,多是在开关柜内部,没有办法采用电缆,都是用硬母线进行联接,如图所示。从开...
高压
开关柜
内的高压带电显示装置
怎么
与
母线连接
?
答:
首先是高压经过高压传感器压降到100V左右 经二次线接入带电显示器 显示器内有限压限流元件促使二极管发光 唯一的就是显示器的一个接地桩头一定要接地 而且没相螺丝要紧 不然就会产生放电现象 烧毁元器件 发生火灾
...低压
母线
槽与低压
开关柜
是
怎么
链接的?最好是实物的照片,谢谢!_百度...
答:
见图,这里是加了软
连接
,一般可以硬连接(铜排直接做上去)
高压
开关柜
内的高压带电显示装置
怎么
与
母线连接
答:
带电显示器的A,B,C分别接到高压传感器的A,B,C相,高压传感器就是高压柜后的像支柱绝缘子一样的东西,不同的是尾端有个螺丝可以接带电显示器,带电显示器的电源有直流有交流,电源电压也不同
10kV KYN-28高压
开关柜
内的
母线
检修时需要安装接地线吗?
怎么
装?_百度...
答:
1,电源或者母线停电,2,电源隔离,3,将需要检修的
开关柜
手车拉出厂外,4,在柜内三相母线验明无电,5,将接地端先接好,再用夹具将短路线夹
在母线
排上。注意事项:1,如果前面无法安装,可以拆开后方柜门安装接地线。2,如果本
柜母线
排要拆动,那么可以考虑把接地线装在相邻间隔。3,接地线装在...
配电房里面的配电
柜怎么
接线
答:
配电房里面的配电
柜接
线图:配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这...
母排在高低压
开关柜
的位置详细
答:
母线在开关柜
里不是一定有固定的位置的,大部分开关柜将母线布置在柜的上部,但是有一部分开关柜将母线布置在柜体的后部垂直布置。也有一些低压开关柜将母线布置柜子的底部。
大家正在搜
开关柜与开关柜之间的母线
开关柜柜顶母线连接
10kv开关柜柜顶小母线
开关柜母线
开关柜母线有几种
开关柜母线桥
工厂开关柜母线有哪几种
高压柜小母线接线图
高压开关柜小母线电压是多少
相关问题
开关柜如何接在母线上
开关柜的母线,两端分别连接哪里的
母线与变电所低压开关柜里的空开如何连接?是用电缆吗?
插接母线与配电柜母线怎么安装
在开关柜的使用中,避雷器是否可以接在主母线上?
低压配电柜母线排怎么连?
10千伏高压柜上的小母线的作用和接法