77问答网
所有问题
德力西的电表怎么看,接了电流互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-22
有电流互感器的电表 应在电表读数基础上 乘以电流互感谢器的倍率 比方说电表走字12.80,电流变比为400/5 则实际电度为12.8*80=1024度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W3vYINGvNN3YGpY3pI.html
相似回答
问一下
德力西电表怎么
读
答:
如果是的话,表码是 100.2 ;你这是3*1.5(6)A的电表,应该是接了电流互感器的
。读法也很简单;比如你接了100/5的互感器,就是20倍,读数就是 100.2*20倍=2004KWH 如果你要算用电量,也很简单,同样是20倍的互感器,比如上期表码是50,现在表码是100.2,你这段时间的用电量就是: ...
德力西
dts606
电能表如何
读数
答:
抄表时看准后面的单位kwH,本月减上月数就是直接式表的本月耗电量。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下
,电能表
可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或
电流互感器
使用。
德力西
三相四线
电表互感器怎么接,
A互感器1接s1。3接s2...B互感器4接...
答:
总之1/3孔、4/6孔、7/9孔分别按同相位接入三个互感器就行,
简单点说就是S1接左边就都接左边,S1接右边就都接右边
。接好后带上负载试一试电表,如果出现反转,再同时把三个S1和S2调换一下就行。有时候因为安装空间的需要,电缆线只能从互感器反穿过来,也可以把S1和S2反接,计量也是一样的。对...
德力西
dts606
电表
倍数
怎么看
答:
1、检查电表的铭牌信息,包括型号、规格和额定
电流
等。2、观察
电表的互感器
规格,确定互感器的变比。3、计算电表的倍数。如果电表是直接式的,则倍数就是额定电流;如果电表是互感式的,则倍数等于互感器的变比乘以额定电流。4、确认电表的倍数是否与实际用电量相符。
德力西
dts606型三相四线
电表互感器
接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线
电表的互感器
接线指南如下:在安装过程中,首先将三只互感器放置在断路器负载侧,火线三相(A、B、C)应从互感器内部穿过。互感器与
电度表
的连接方式如下:
电流
输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1接线端。电流输出端3、6、9则对应互感器A、B、C相的S2接线口。电压...
如何
对
德力西
DTS606型三厢四线电子式
电能表
进行读数?
答:
框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。电子式电能表是通过对用户供电电压和
电流
实时采样,采用专用
的电能表
集成电路,对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出,通过计度器或数字显示器...
德力西电度表如何
抄电字
答:
即用去100度电。注意,有
的电度表
是经过
电流互感器
接入电路的,则此时,应注意,所读数字必须乘以电流互感器的变流比才是实际用电量。仍以上面的显示数字为例,此电度表是经过电流互感器接入电路,已知电流互感器是100/5;则变比为20;读数为100;则用电量为100*20=2000(KW.h)即用去2000度电。
大家正在搜
德力西电流互感器怎么看变比
德力西电流互感器怎么看倍数
德力西电表互感器倍率怎么看
电流互感器怎么接电流表
德力西互感器倍数怎么看
德力西互感器怎么看倍数图解
德力西电流互感器变比
德力西40型电流互感器
德力西电流互感器说明书
相关问题
求助,这个德力西的电表怎么看,接了电流互感器
带有互感器的三相四线电能表(德力西)怎样接线?
德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...
带有互感器的三相四线电能表(德力西)怎样接线?
德力西三相四线电表互感器怎么接, A互感器1接s1。3接s2...
电表是德力西三相四线电(3*1.5A)子式电能表,德力西电流...
德力西三相电表DTSY-607怎样接互感器
帮帮忙,这是德力西互感器,大家看下是乘以什么倍数,从这表上怎...