如题,具体是商场的照明+动力+消防动力=850KW总负荷,应该选多大的变压器啊?怎么选?最好有计算公式吧!问了好多人,有推荐800KVA的,1000KVA的,还有1250KVA的,我都晕了!!!!着急啊
为什么不算消防动力?消防两路进线,其中一路就是和普通负荷同台变压器啊!消防负荷在80KW左右
因为消防动力,几年不用一次,能用消防动力时全厂应该是不用电了,就是平时用一下,这么大的变压器,这个小负载也没事的.