77问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器可以带多大负荷
250kva变压器
能带多少KW?
答:
250Kva的变压器,
通常情况下可以带200Kw左右呀
!变压器图片 因为,按一般规律来说,变压器的负荷能力为额定容量的85%多一点。所以,250Kva的变压器实际负荷能力约为
200Kw多一点,最多不能超过220Kw
哟!这个前提必须是功率因数在85%以上才行哟!
250KvA变压器
到底能带多少KW负载?
答:
250KvA变压器能带多少千瓦,250kva变压器最大负荷是多少,
大约200KW
。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表250kva变压器能带多少千瓦kw,250kva变压器最大负荷是多少,大约200KW。首先这两个单位是不同的,代表的意义也不同,KVA(千伏安)代表视在功率, Kw(千瓦)代表有功功率 1、...
250kva变压器可以带多大
负载?
答:
250kVA×功率因数=250kVA×0.8(假设)=200kW 这意味着在0.8的功率因数下,
变压器可以支持最大200kW的负载
。由于您的总负载目前为185kW,剩余的容量:200kW−185kW=15kW 理论上,您还可以添加总共15kW的设备,前提是所有设备的功率因数大约为0.8,且都不会同时运行在其最大功率。如果有些设...
250KVA变压器可以带多大
的用电
负荷
?
答:
当功率因数=1时,可以带250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW
。250KVA变压器可以接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过负荷,短时间过负荷可达数倍。
功率10kW用
250kVA变压器
正常吗?
答:
功率为250KVA变压器带10KW负荷没有问题
。正常线路的功率因数为0.8左右,250KVA变压器可以带 250KVAx0.8≈200KW 的有功负荷。即便是功率因数降到0.1,还可以带动 250KVAx0.1=25KW 的负荷。当然功率因数降到0.1是不可能的。
请问
250千伏安
的
变压器
理论上能负载多少千瓦,具体是怎么估算的,谢谢...
答:
原则:
负荷
的总流不
可以
超过配电变的额定电流。估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,
250kvA变压器
就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没必要。负载电流:要确定负载的性质以确定负载的功率因数,电阻性负载功率因数取1,电感性负载,比如电动机电动...
250kVA
的
变压器
能带
多大
负载
答:
2.
250KVA变压器
能带多少千瓦 根据功率公式P=UI,我们
可以
计算出250KVA变压器的输出功率为:P=250KVA=250,000VA 如果假设输出电压为400V,输出电流为625A,则 P=UI=400V*625A=250,000VA=250kW 因此,250KVA变压器能够带动250kW的负载。3. 250KVA变压器的应用场合 250KVA变压器通常应用于中等规模的...
250kva变压器可以带多大负荷
答:
最大输出电流大约为
250
×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,
KVA
是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,
变压器
理论上
可以
承载250KW的负载。实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,...
250KvA变压器
到底能带多少KW负载
答:
可以带250KVA
x负载功率。按功率因数COS=0.8 250*0.8=200kw 。满载时可带200kw
负荷
,应考虑启动电流,最大单台电动机应不大于110kw。当功率因数=1时,可以带复250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
250KVA
的
变压器
能承受多少KW
答:
一般功率因数按0.85计算,P=S*COSφ=250*0.85=212.5(KW),
250KVA
的
变压器
能承受212.5KW
负荷
。分类 配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式变压器和干式变压器;根据调压方式的不同,分为无励磁调压变压器和有载调压变压器。1油浸式变压器按外壳型式分为:1)非封闭型油浸式变压器:主要有S8、S9...