关于消防通风中防烟系统和补风系统的三个问题

1 正压送风系统与补风系统是不是一个意思?
2 防烟系统与补风系统的原理有什么相同和不同?
3 烟系统与补风系统中所连接的风管厚度的确定是按照排烟风管厚度还是一般通风风管厚度?
请暖通或者消防的高人解答,谢谢。

1、正压送风是向电梯前室及楼梯间送风,当建筑物发生火灾时,疏散楼梯是建筑物内部人员疏散的唯一通道,而前室,合用前室是消防队员进行火灾扑救的起始场所,所以要在这些部位进行防烟设计,在高层建筑中,火灾时会有大量热烟气产生,会通过垂直通道迅速向上部蔓延,这就是所说的烟囱拔风效应。我在举个例子,着火的时候,人员在楼梯间里疏散,这时,烟气进入楼梯间,就会造成伤亡,但是如果楼梯间里有加压送风,就会导致楼梯间内的空气压力大于外部着火区域的空气压力,烟气会被顶在外面进不来,这样就起到了保护人员的作用。
2、消防补风系统为排烟系统中因排烟,防护区内产生压差,需补进风量,送风量不得小于排烟量的50%。
3、
应根据其规格大小、风压而定。没有必要区分消防补风的必要。请 按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002)中:4.2.1 金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按本规范执行。钢板或镀锌钢板的厚度不得小于表4.2.1-1的规定;不锈钢板的厚度不得小于表4.2.1-2的规定;铝板的厚度不得小于表4.2.1-3的规定。规范可到“百度文库”中下载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答