ABB的RVC电容控制器怎么调呀,

如题所述

ABB的RVC电容控制器调试方法步骤如下:

1、首先,给功率因数控制器通电,如下图所示,然后进入下一步。

注意:将电流互感器连接到功率因数控制器后,不要忘记拆除变压器的短接线。 自动模式已激活,液晶显示屏显示功率因数。

2、其次,按两次MODE按钮以激活自动设置模式。 AU显示在液晶显示屏上,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,同时按住【+】和【-】选项开始自动化设置,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,再次按下模式按钮以激活目标功率因数的手动设置,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,通过按【+】【-】按钮设置目标松木系数,如下图所示,然后进入下一步。

6、最后,反复按模式按钮,直到激活自动等待模式,如下图所示,问题就这样解决了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-09

ABB的RVC电容控制器调试方法:

在带电容器且电流变化送到控制器的情况下进行的,否则无法自动设定,显示故障信息,此时只能手动设置参数。

步骤一:

给功率因数控制器通电

注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线去掉。AUTO模式被激活,LCD显示功率因数。

步骤二:

按两次MODE按钮激活自动设置模式。AU在LCD上显示。

步骤三:

同时按“+”及“-”按钮开始自动设定。

步骤四:

再按一次模式按钮激活目标功率因数的手动设定。

步骤五:

通过按“+“”-”按钮设定目标松绿因数。

步骤六:重复按模式按钮知道激活自动等待模式。

扩展资料:

RVC的四种模式:

自动运行模式

手动运行模式

自动设定模式

手动设定模式

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-20
你可以根据说明书中的自己动设置或手动设置来改变其中的参数啊,每一台控制器的产品中都有一本中文说明书的了。如果你在重庆我还可以来帮你看看。呵呵。。。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-11-08
RVC控制器全英文!太麻烦了!我换了另一种全中文,大屏液晶显示,功能强大!比较好用!
第4个回答  推荐于2017-10-02
在带电容器且(切换电容引起的主柜的)电流变化送到控制器的情况下进行的,否则无法自动设定,显示故障信息,此时只能手动设定参数。
步骤1、给功率因数控制器通电
注意:在将电流互感器接至功率因数控制器后,不要忘记将互感器的短接线去掉。AUTO模式被激活,LCD显示功率因数。
警告:对于切换时间大于40秒的电容柜,在开始自动设定前先设好切换时间。
步骤2、按两次MODE按钮激活自动设定模式。

AU在LCD上显示。
步骤3、同时按“+”及“-”按钮开始自动设定。
“AU”开始闪动,自动计算相位、输出回路数及切换顺序。除了手动设定过延时时间大于40秒的情况外,延时时间将被自动设置到40秒。在此期间电容器将被切上/切下,整个过程大概需要几分钟。
步骤4、再按一次模式按钮激活目标功率因数的手动设定。
步骤5、通过按“+”“-”按钮设定目标功率因数。
步骤6、重复按模式按钮直到激活自动等待模式。

RVC的四种模式:
自动运行模式
手动运行模式
自动设定模式
手动设定模式
相似回答