77问答网
所有问题
当前搜索:
无功功率补偿控制器怎样调
无功
自动
补偿
装置
功率
因数
如何调整
?
答:
1、所有
无功补偿控制器
的目标
功率
因数设置原则都一样,投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
JKG-6智能
无功功率补偿控制器
应该
如何调整
,
答:
无功补偿控制器一般调整的是投切延迟时间及最大电压、最少电流停止投入值
,功率因数表的显示是即时的,只要
多数时间在0.9或以上就行
,功率因数越高,无功电度表旋转越慢,大于1就会倒转(现在新换电度表是不能逆转的)。
智能
无功功率补偿器如何
设置?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,这时候就要先别送各投切回路开关(塑壳或微断等),如下图红圈内所示。2、接着急速进行设置
控制器
参数,这时候依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),这时候注意的是分别手动投入各回路,...
法兰克
无功功率
自动
补偿器怎么
设置
答:
1、按住“相别,设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2、按“相别,设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置参数即可。3、按“相别,设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。
低压
无功补偿控制器怎么
设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右
。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
JKW5C
无功功率
自动
补偿控制器怎么
使用?
答:
使用它的主要步骤如下:首先,将
补偿
装置连接到电力系统中并打开电源。然后,将JKW5C
控制器
连接到电容补偿装置上,并根据电力系统的功率因数设定合适的详细参数。控制器会自动检测电力系统的
无功功率
并实时
调整
电容补偿设备中电容器的投切状态,从而实现电力系统的功率因数自动补偿。需要注意的是,使用前应确保...
无功盘
无功补偿控制器
与进线电源盘
功率
因数表相差很大
如何调
答:
无功盘
无功补偿控制器
与进线电源盘
功率
因数表相差很大这样调:1、无功盘补偿控制器是大于进线盘公率因数,称之为过度补偿,这种情况下要人为干预,关掉部分无功补偿,直到两者数值大体相等。2、无功盘无功补偿控制器小于进线盘公率因数的,说明补偿不到位,可以增加无功补偿。
智能
无功功率补偿器如何
设置?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及
控制器
电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。2、接着急速进行设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别...
JKW5C
无功功率
自动
补偿控制器怎么
使用?
答:
5、投入门限设15KVAR 6、切除门限5kvar 7、延时设定为30s 8、
功率
因数设为 0.95 9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒以上。其他根据实际...
你好,我想知道
无功补偿控制器
投入门限和切除门限的正确调法
答:
无功
补偿控制器
,它的技术指标(包括命名规则)是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压
无功功率
自动补偿控制器》。但是
补偿器
的其他内容,比如显示方式、
调整
方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因此,如何设置参数,需要找厂家的说明书才行。这通常要找厂家要,或者搜索...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功功率自动补偿控制器怎么调
FATO无功功率自动补偿控制器
两个无功功率补偿控制器超压
无功功率自动补偿控制器的使用
智能无功功率补偿控制器
无功功率补偿控制器说明书
无功补偿控制器怎么调
无功补偿控制器去哪买
电容补偿控制器怎么调