怎么设置功率因数在0.95?
答:
无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为
电容柜
的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿
控制器
设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电...
低压电容
补偿
控制器
如何设置
答:
线路全装好后,按第一个键显示你现在的功率因数,按第二个键选择你需要补偿到的因数数值,第三个键确定
,即可。电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。
正泰
低压
JKF8补偿
控制器
怎么设置
参数
答:
1、产品出厂是全自动模式,参数已经设定好了,接上电容会自动设别
2、手动设定按SET(菜单)键保持3秒可以从手动状态转换到设定状态,并循环显示设定代码F-,按SET(菜单)键可以显示对应设定值。选中需要修改的的设定代码后,按+或-键修改。3、人工设定F-0参数设为0,出厂设定为1,默认自动模式 ...
低压
无功补偿
控制器
怎么设置
答:
1、设置目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右
。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
低压电容柜
补偿,
控制器
显示-0.99(负载150A),进线柜功率表显示+0.99...
答:
当然,上面方法可以在不断负荷的情况下进行,条件允许的话,最好在断掉负荷后,显示为正的为正常值,反之者则为错误值。方法多种多样,个人意见仅供参考!“进线
柜
上功率表显示无功为-0.55,
控制器
上显示正的。(
电容
未投时)”说明进线柜功率表显示错误!电源线换一下应该就可以了 ...
JKW—2SC智能无功补偿器(调试方法)
答:
1)接线无误后,
控制器
上电,约30秒后,短按一下设置键(小于0.5s)。此时进入手动状态,此时,数码管的第一位显示为H。此时,按 电容器组吸合,按 电容器组释放。手动依次检测
电容柜
的手动状态下的工作状态正常与否。如果正常,进行下面设置。2)
参数
设置:长按设置键(1s以上),进入参数设置的第...
电容
补偿柜怎么调试
答:
接上电源三相四线,
电容柜
没有负载是不能自动投入的,你要调到手动挡,然后一路一路的侧试每个接触器都能正常吸合说明各元件都是正常的,要调到自动挡,就要把补偿器上的互感器接到高压变压器下面的母线上,要看你的用电功率来选择合适的互感器变比,互感器的取样也很重要,取样要看补偿器的电压是380...
老师你好,我这边有一台250KVA变压器,
低压电容柜
无功功率显示一95是什么...
答:
判别方法:你可以把补偿
控制器
转到手动状态,手动方式把
电容器
退出一两路,如果退出后,功率因数升高并变成正数,哪上面的判别就成立。注意,判别完成后要记得转回【自动】状态,免得出现补偿不良。处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的
参数
不合理,
调整
设置。2、可能是补偿
柜
的无功补偿控制...
电容柜
(电容补偿柜)以及容量对照表
答:
电容柜
容量的确定需要精确计算。以400V系统为例,当系统补偿电容的容量为25KVAR,额定频率为50Hz,电容充电电流为36.08545035A时,熔断器和接触器的规格需相应选择。电抗
器参数
如电抗值L=3.835353743mH,谐振点f0=3.77964473次。通过计算,我们可以得知在430.1075269V电压下,无功等效补偿量为26.88172043...
低压
补偿柜,为何副柜上电后,
控制器
上功率因数就变低?
答:
4、就是说,如果只有主
柜
的话,跳一下加入20var功率因数会由0.89跳到0.95停下来,但一旦并入副柜了,由于一加入40kvar就超过1,
控制器
只好不加了,就保持在0.89了。5、这是一个可能性,特别是负荷低的情况下最有可能投入
电容
就超过1,当然还和控制器的上下限门槛值设定各有关。6、解决方法:...