77问答网
所有问题
异步电动机 额定电压380v 额定功率45KW 额定电流85A 软启动。需要配多大的断路器、多大电缆?
如果直接启动 需要多大的交流接触器?
举报该问题
推荐答案 2011-07-31
200安断路器和接触器,若线路很短,铜线用16平方,铝线35平方;若线路长,建议铜线用25,铝线用50的。最好不要直接启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8vvYW3WqY.html
其他回答
第1个回答 2011-07-31
断路器200A的,交流接触器100A或160A的,电缆16或25的
第2个回答 2011-07-31
直接启动不了啊
至少也得星 角启动
得配150A交流接触器
第3个回答 2011-07-31
按一平方2安肯定是最安全的
相似回答
巳知
电压
为
380v功率45
千瓦,用
多大的
空气开关,线的大少,是怎么算的!请...
答:
最小100A空开。35mm2铜芯电缆。三相
380V电机
大约每千瓦2安培
,45KW电机额定电流
90A左右,空开的
额定电流的
选择必须等于或大于
电机电流
,由此可见,45千瓦电机选100A空开。电缆截面的大小根据电机电流的大小选取。也可以估算,对铝芯电缆截面数6—70mm2来说,截面数加5得数,就是可供最大
电机功率
,铜芯...
请教高手:
380V
45kw
的
电动机
做星三角
启动
。请问
断路器
、接触器、热继 ...
答:
380V 45kw的电动机做星三角启动。
断路器150A、接触器100A、热继电器100A
。应该完全可以胜任的!断路器150A已经超标一些了!主线电流最高达到180A,这应该不是电机的额定电流。45kw的电动机额定电流只有90安左右吧!主线电流最高达到180A,这些电流是不是还包含着别的什么用电设备呢?若是那你就应该...
45KW电机,额定电流
是
85A,
直接
启动
时请问我应该选择
多大的
空开,降压启 ...
答:
2、一般直接启动最大电流可达7倍
额定电流,
采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=85*1.5=120A即可,35平方的线即可 3、空开除了承受瞬间大启动电流外,对
电机的
保护是最重要的,可以选择1.1-1.5倍
额定电机电流
空开,即90-120A...
某三相
异步电动机,额定功率
p=45W
,额定电流
I=
85A,
Ist / I=7,那么该电 ...
答:
熔断器包括安装座和保险熔丝,熔丝电流为负载
额定电流的
1.5~2倍选用,也可采用空气
断路器
替换作为过载保护。
45kw电机
选择100A
的断路器
有问题吗
答:
有问题
,45kw电机电流
早已超过100A了。160A的差不多。
额定功率
37千瓦
电压380V
的
电机
如何选择导线、
断路器
、
电流
互感器、电流...
答:
37千瓦的
电机的电流
应该在70A左右,导线应该选择25平方的线
,断路器
100A的。小一档也可以的,品牌不一样,但不能低于
85A,电流
表用100/5的,接触器用
85A的
没问题的。
三相加热管
功率85A需要配多大断路器
?
答:
这个没有太大的
启动电流的,
你配一个100a的开关就可以了的!
大家正在搜
异步电动机短路电流一般为额定电流
异步电动机的额定电流是指什么电流
异步电动机额定电流是相电流吗
异步电动机的额定电流定义
三相异步电动机定子额定电流
异步电动机额定电流计算
三相异步电动机求额定电流
3kw380v电机额定电流
380v4kw电机额定电流
相关问题
巳知电压为380v功率45千瓦,用多大的空气开关,线的大少,...
355kw风机额定电流是多少呢,电压为380V的。要选断路器...
软启动器设计,交流异步电机的参数为:额定功率6KW,额定电压...
4kw电动机,额定电压为380v ,额定电流为8.5A ,应...
一台功率为45KW,电压为380V的电机额定电流为什么是10...
三相380v315KW功率的电机软启动需要多大的铜线电缆
一台长期工作的三相交流异步电动机的额定功率13kw,额定电压...
请问45KW的三相电动机380V,每相电流是多少?怎么计算的...