SF6断路器的大修项目有哪些?

如题所述

(1)绝缘电阻的测量。
(2)耐压试验,只对110KV及以上罐式断路器和500KV定开距瓷柱式断路器的断口进行。
(3)SF6气体的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。
(4)测量每相导电回路电阻。主要检查断路器触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。
(5)断路器电容器的试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。
(6)断路器合闸电阻的投入时间及电阻值测量。检查合闸电阻是否能正确无误地投切,从而达到限制操作过电压的作用。
(7)断路器特性试验。包括分、合闸时间及同期性测量、操动机构的试验、分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻等等。这一项是保证断路器能正确动作、开断额定电流及故障电流。
(8)密封性试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-16
答:一般要求大修后需要进行以下试验:
  1 测量绝缘电阻;
  2 测量每相导电回路的电阻;
  3 交流耐压试验;
  4 断路器均压电容器的试验;
  5 测量断路器的分、合闸时间;
  6 测量断路器的分、合闸速度;
  7 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
  8 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
  9 测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
  10 断路器操动机构的试验;
  11 套管式电流互感器的试验;
  12 测量断路器内 SF6 气体的含水量;
  13 密封性试验;
  14 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。本回答被提问者采纳