按规范消防喷淋压力是多少

如题所述

消防喷淋头写着设计工作压力是16公斤,不过喷头一般都可以承受3MPa的水压30公斤的压力。

消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。

下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

扩展资料:

注意事项:

1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。  

2、直立型,下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度,喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。

3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。           

4、在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统

参考资料来源:百度百科-消防喷淋头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-11
高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-10
喷头出口0.1MPa+系统阻力+层高+0.08MP的富裕
第3个回答  2013-08-17
4公斤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
相似回答