  计算采暖地盘管的长度和间距:
  假设:已知地板做法;加热管选用铝塑复合管(XPAP)、交联聚乙烯管(PEX)或三型聚丙烯管(PP-C)。
  设计中可遵循以下步骤:
  a) 计算热负荷,根据辐射采暖特点,确定出房间实际需热量;
  b) 根据已知条件,如建筑面积、地面结构及材料、室内温度要求以及房间要求的地面温度范围,确定地板散热量q。
  c) 根据散热量q、室内温度tn、供回水温度tg/th、地板热阻R,并假定加热管管径d,初步确定管间距s。
  若管间距s≤300mm,则进行下一步;若不满足,首先调整供回水温度(在温差不变的前提下),重新计算管间距s,直至合适为止。
  d) 根据房间布置情况,并在保证单管长L≤120m的条件下,确定支管数,根据房间用途及热工特性,遵循温度均匀分布的原则进行布管。布管时应注意尽量使各并联管路平衡。
e)计算各支管水量G,校核系统阻力是否平衡,注意管内的流速V不应低于0.25m/s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-11
看你是发热电缆还是水地暖管。如果是发热电缆你则用你的线性功率除以单位热负荷,就可以得出大概的间距。如果是水地暖盘管,则可以利用CAD软件,精确的算出长度和间距。也可以参考经验值:间距15厘米,大概5.5米。间距20厘米大概5米。本回答被网友采纳