告诉供暖面积和管道长度,能告诉用多大的管。知道面积一般就可以对应出管径:

650-110平方米 DN40,1100-2100平方米 DN50,2100-4500平方米 DN65,

4500-7500平方米 DN80,7500-13000平方米 DN100,13000-22500平方米 DN125,

1万平米,可以用108的管,如果是给开发商设计的,要用125的,或者159的。

2万平米,可以用159的管道。

4万平米,用219的管。

10万平米,用325的管。

30万平米,用529的管。


扩展资料:

设计供暖系统的最基本依据。供暖系统的热负荷根据建筑物的得失热量确定。失热量有围护结构的传热耗热量、加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的冷风渗透耗热量。

加热由门孔洞及相邻房间侵入的冷空气的冷风侵入耗热量、水分蒸发的耗热量、通风耗热量以及加热其他由外部运入的物体的耗热量等;得热量有最小负荷工艺设备的散热量、非供暖设备散热量、太阳辐射及热物料散热量等 。

参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
我不会算,但是你告诉我供暖面积和管道长度,我能告诉你用多大的管。
1万平米,你可以用108的管,如果你是给开发商设计的,要用125的,或者159的。
2万平米,可以用159的管道。
4万平米,用219的管。
10万平米,用325的管。
30万平米,用529的管。
我的标准,基本是热力公司用的,当然,我给的数据也略微保守了一点,为了保证供热质量吗。比如1万平米,用108的管,实际上用80的管,从理论上也可以,但是除非特殊情况,否则都用108以上的管径。现在设计院的人乱设计,明明108的管够用,都设计成125的,甚至是159的,最后到头来,我们热力公司还得给他们缩径。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-09-29
大致流程:先计算供热面积的热负荷;然后根据热负荷计算出流量;在查表根据比摩阻选择管径
第3个回答  2009-09-27
已知面积设半径的平方(即r平方)为x;半径为y (π=3.14 *为乘号 /为除号)
已知圆的面积公式=π*r的平方
方程式:面积=π*x
x=面积/π
求半径y=(面积/π)/(面积/π)
求直径=y*2