地暖管安装间距怎么计算?

如题所述

《JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程》中并没有明确的提出地暖管间距应该是多少。因为每栋建筑、每个房间的热负荷都不同,需要根据实际情况计算供热功率和管间距。

《JGJ 142-2012 辐射供暖供冷技术规程》国标中关于管间距的条目:3. 1. 12 采用加热电缆地面辐射供暖时,应符合下列规定:

1、当敷设间距等于50mm ,且加热电缆连续供暖时,加电缆的线功率不宜大于17W/m; 当敷设间距大于50mm 时,加热电缆线功率不宜大于20W/m 。

3.5.8 加热供冷管距离外墙内表面不得小于100mm,与内墙距离宜为200mm ~ 300mm。距卫生间墙体内表面宜为100mm~150mm 。

3.7.1 加热电缆热线间距不宜小于100mm。加热电缆热线与外墙内表面距离不得小于100mm ,与内墙表面距离宜为200mm~300mm。

5.4.1 加热供冷管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热供冷管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。

5.4.9 在分水器、集水器附近以及其他局部加热供冷管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm 时,加热供冷管外部应设置柔性套管。附录:

实际经验值:

长江流域一般16管间距为15cm,20管间距为20cm。客厅、卧室一般设计标准为120W/㎡左右,卫生间150W/㎡左右。像建筑设计一样,有超配。

设计间距15cm,但不可能每个地方都是:

1、过道处、分集水器下方等管道密集处,管间距必定小于15cm;

2、靠近外墙、外窗等热量易流失的地方可以适当减小管间距;

3、部分直线排管与转弯处的管道间距必定大于15cm,正常。

扩展资料:

地暖管间距标准分析

地暖管的铺设间距主要与供水温度、房间的热负荷及房间的有效散热面积有关。地暖管的供水温度一般不高于55℃,当供水温度一定时,主要取决于房间的热负荷。热负荷主要由房子结构的热工特性、房间朝向和房间所处楼层的位置等因素决定。

如墙壁的厚度、是否设有保温层,房间是否端头和顶层,窗户是单层窗或是双层窗、房间朝北或是朝南等。房间暖盘管的间距越小室内单位面积散热量越大,反之亦如此,通常业内人士所谓的偷工减料便是从地暖盘管入手,间距越大越节省材料,可能采暖时达不到所需要求。

管间距盘小了,造成单位面积过热,冬季采暖需要开窗通风,造成能源浪费。 

另外值得注意的是,所谓地暖管间距并不是全程一个间距,每个房间的使用功能不一样间距也不一样,卫生间、卧室、厨房,三者间热负荷需求是不一样的,所以地暖管间距也不一样,在进行地暖设计时要充分考虑人体冬季采暖需求,以及房间使用功能,效验精准的热负荷,将地暖打造最优化舒适节能系统。

《地暖规程》中已经明确说明“地暖管的间距在15-30cm都属于合理的”具体该做到多少间距,是要依据环境负荷,同时要参考业主要求以及设备的工况来决定。

在地暖铺设中一直有三分材料,七分安装的说法。所以,专家建议 地暖盘管时务必依照正规的设计以及房间的朝向、建筑物保温效果、室内所需温度等热负荷计算效验地暖管间距,才干确保冬季采暖的舒适度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-31
房间的面积是s=a*b和地暖管间距是150,求地暖管用量长度L,L=a/150*b=s/150,粗略来算就是这样的,这个和实际铺设的方式有关的。地暖管长度设计标准是不超过120米,在这个标准之外一点点也是可以允许。如果是自主采暖,燃气壁挂炉的标准是90米,有达到120以上的情况,是通过调节各回路的阀门基本上也能达到正常采暖的效果,阻力和压力当然会小。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  推荐于2017-10-02

  国家标准地暖盘管间距最小100mm。但最大也不能超过300mm,间距太小,盘管困难造成施工不畅,间距太大,达不到散热要求。家用一般25cm间距,20cn也行。公共场所一般25-30cm间距。地暖管间距根据供暖条件和房间格局的不同,设计范围在100MM-300M。一般管材间距在200MM左右。

  按地暖设计要求间距将加热管(PEX-A管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm,大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。

第3个回答  2015-09-18
  地暖管有两种,一种是16的管径,一种是20的管径,这两种的管间距是不同的,管间距在各方面工艺也大不相同,根据《地暖安装规范》,也就是平常我们说的国标,卫生间的管间距在150mm。而卧室客厅的在200mm。这是指一般的公寓和联体别墅等,若独栋别墅安装地暖时地暖管的管间距一般要求全部都在150mm,因为独栋别墅的不像公寓房那样只有2.8m左右的层高,层高越高,管间距就要密一些,当然,如果公寓房的有挑高达到5m以上,或是联体别墅有错层出来的挑高等,还是要把管间距的密度排在150mm为佳。
16的管子通常是指地暖管的内壁是16mm,而地暖管的外壁是20mm的,20的地暖管是指管内壁是20mm,地暖管外壁是25mm的。
第4个回答  2010-12-15
按照国家地暖管施工标准执行,计算地暖管安装的间距。
瑞泽管业是一家专业生产地暖管材的厂家,长年专业生产各种型号的地暖管材。本回答被提问者采纳