一台水泵,37KW,380V,求用多大的线,10个平方的线够了吗?

如果7.5KW,380V的电机要多大的线??
160KW,380V的电机要多大的线??
及算法怎么算?要求简单
正确者加40分!!

37KW,电流约74A。10平方铜线如果放明线的话,极限载流量是75A,刚好够用。如果电线要穿PVC管或者用的是电缆,散热就不好,载流量就只有50-60A,就不能用。
还有一种情况必须考虑,就是线路有电压降和损耗,如果线路长度超过了50米,就有必要进行核算:
假设线路长100米,则导线电阻约0.175Ω,电压降约74*0.175*1.732=22V,未端电压只有358V,启动时只有约300V。电机启动困难。
线路损耗0.175*74*74*3/1000=2.9KW,线损率约8%偏高。如果按每天工作8小时计算,一年下来损耗电约2.9*8*365=8468度。这个损耗已经很不经济了,必须增大导线线径来降低损耗。
原则上按0.5-0.8平方/(千瓦*100米)选用铜导线

算法:铜线:0.6千瓦数*线路距离(米)/100
铝线:1千瓦数*线路距离(米)/100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-31
一、1个平方的铜线一般通过4-6个电流
二、泵的电流≈电机功率×2(名牌上有额定电流)
三、37KW泵×2=74÷6=12.3;因此10平方的线不够
四、7.5KW一般2.5平方就够用;160KW一般要用到70平方
五、要适当考虑线的散热和长度本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-31
1》37KW电机的额定电流约74A附近,小截面铜芯电线安全载流量为每平方6A附近,10平方电线负载时发热较大,宜选用16平方电线。
2》7.5KW电机的额定电流约15A附近,线路短(20米内)可选2.5平方电线。
3》160KW电机的额定电流约320A附近,大截面铜芯电线安全载流量为每平方3A附近,320/3=106(平方),没此规格电线,宜选用120平方电线。
第3个回答  2009-08-03
37KW电流80A,要用不小于3x16平方的铜芯线。一个平方5个电流。
第4个回答  2009-07-31
7。5电机可以用4平方的线,160kw电机必须做星角或,自藕变压器降压启动。
也可以软起动,建议星角启动。用75平方电缆2条。软启动,需要95平方电缆一条。自藕变压器降压启动现在很少用拉,不推荐使用。
37KW电机用用25平方电缆
相似回答