77问答网
所有问题
当前搜索:
4千瓦的水泵要用多大的铝线
4千瓦潜水泵
380V200米距离
用多大铝线
?
答:
4千瓦潜水泵380V,运行电流7A左右,
使用1.5平方铝线即可
,考虑启动电流大和200米距离因素,2.5平方铝线足够。
220V
4千瓦的水泵
,距离变压器300米用多少平方的吕线?
答:
传输距离300米,单相220V,功率4千瓦,还是铝线,无语=_= 建议使用三相380V泵,
选配10平方毫米铜芯线
。
功率
四千瓦的潜水泵需要用
几平方
的铝导线
答:
水里用的铝线不行,建议用防水铜线,
距离不远三相可以用2.5的,单相用4的
。如果是敷设上线建议考虑线压降铝线用10的
220V
4千瓦
深水井
水泵
线路长500米要多少平方
的铝线
?
答:
参考下图的计算结果,
至少需要35mm²
;铝线,原因是供电距离太远,超出了合理的供电距离,为了保证线路压降不大于10%,只能选用较大线径。
四千瓦潜水泵
五十米远用多少平方电缆?
答:
如果是220V的潜水泵,用4平方的铝线
,或者2.5平方的铜线
4千瓦的潜水泵
9.3a,300米长的距离,用的380V三相,应该用多少平方
的铝线
合...
答:
1.5平方毫米
的铝线
,380V电压下:安全功率为5.7
KW
,安全电流为:15A,这种规格的绿线就可以符合您的要求,亲!
两台
4千瓦
380伏
的水泵
一百米距离
需要多大的
电源线?
答:
两台
四千瓦的
电动机,满载工作电流大约在十六至十七安,下面按十七安计算。依据常规允许电压降不大于百分之五为允许值。计算:铜线电压降计算,0.017/4=0.00425*100=0.425*17=7.225
铝线
电压降计算,0.027/6=0.0045*100=0.45*17=7.65 通过以上计算,距离一百五十米内,可以选择四平方毫米的...
请问,500米远,40米高。
4
个
千瓦的水泵
,拉三相电
的铝线
,拉多少平方的合适...
答:
经济划算的话,6-10平方*3的比较合适(额定电流大约6安培,线阻大约1.5-2.5欧姆,压降在9-15伏左右,基本不影响
水泵
工作)。
16平米
铝线
1500米能不能带动一台
4千瓦水泵
答:
你好, 16平方
铝线
安装,安全截流量约74A。1500米供电距离,带动一台
4千瓦水泵
是没问题的。
四千瓦潜水泵
距离电源1000米
要用
多粗线径
铝线
答:
2.5平方毫米