单相用电还是三相用电?供电距离多远?
如果百米以内,单相用电4平方毫米的铜芯线,三相用电,1.5平方毫米铜芯线
。移动电缆线1平方也可以用。
4kw
供水泵 管道压力4个
水泵
电缆用
多少平方的
答:
可选用4X2.5平方毫米的四芯电缆
。4KW的三相电机额定电流在8A左右,选用电缆与管道压力没有什么关系。只与所用的电机的额定电流有关系。另外可考虑线缆的长度和以后扩容的余量面选用电缆。
...110KW、30KW、
4KW
、3KW的功率,
水泵
控制柜接
多大的
电缆?
答:
回答:根据三相电功率P=√3×380×I线×COSφ相(一般取值0.8)可得110KW水泵电流I线=110×1000/1.732×380×0.8≈209A,30KW水泵电流≈57A,
4KW水泵
约8A,3KW水泵约6A,查电缆的安全载流量,110KW水泵如用单芯铜线需用50mm??的,用三芯或3+1铜电缆需用70mm??的,30KW水泵用16mm??铜芯电缆,4KW水泵用...
四千瓦潜水泵
五十米远用
多少平方
电缆?
答:
如果是220V的
潜水泵
,用
4平方的
铝线,或者2.5平方的铜线
单相
水泵
电机
4KW
,额定电流18A启动不久,开关线头发热,是什么原因?_百度...
答:
开关线头发热有两种原因,一是电线太细,
单相4KW水泵需要使用4平方铜线
,二是开关螺丝不够紧,接线松动导致发热
4
千瓦的
潜水泵
,从300米处接电源需多粗的铜线
答:
2.5平方毫米铜线或
4平方
毫米铝线就可以了。
四千瓦水泵
380伏,得需要
几平方
铜线?
答:
不考虑距离的话2.5
平的
铜线就可以。
4
千瓦的
水泵
用2,5的
电线
够用吗?
答:
按单相水泵考虑进行计算,若是三相水泵就更没有问题了(三相
水泵的
电流更小)。计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=4000/220/0.85≈21.4A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:21.
4
×(1+20%)≈25.7A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜...
4kw
二个叶轮三相
潜水泵
,铁心长140,内径85,35匝,0.80
的线
径原来是二个...
答:
当然不是。
4kw
理论上用1.5
平方
铜芯线足以,考虑到你的线长,出于安全考虑你就用2.5平方铜芯线吧。
两台
4KW
污
水泵
380V应该使用什么规格的
电线
?
答:
2台就是8kw,
4平方的线
就够了,如果线路长还得往上加,因为有压降