以400KVA变压器为例,阻抗为4.5%
额定电流为23.09A,短路电流为513A,选用70电缆,但查表得70电缆只能带237.5A电流,远远小于短路电流,低压侧发生短路,电缆的热稳定性不够呀
请问,70电缆是如何选择出来的
70是怎么计算出来的,我就是想搞清楚,怎么选择电缆截面
追答10KV电缆选型一般是不考虑载流量的,它是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的,在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。
载流量与电压高低无关,只与截面有关,载流量与低压一样,考虑到10KV高压电缆的散热不如低压电缆的好,可选大一个或者两个等级的。
高低压电缆载流量原则上是不一样的。高压电缆载流量应该略低于电压电缆。这是因为:
1、因为高、低压电缆的绝缘厚度是不一样的,因此电缆导体的热耗散(散热)效果是不一样的,因为电缆的载流量的大小取决于绝缘材料本身所能承受的导体温升,也就是说导体的温升不能超过绝缘材料的正常允许温度,否则绝缘就会遭受破坏。当然导体的散热就很重要,绝缘越厚相对散热就差,相对允许载流量就要小点。
2、还有一方面需要考虑的,就是绝缘材料的耐热性能,比如说高压电缆使用的交联聚乙烯绝缘的正常允许工作温度是90°C,而低压电缆的聚乙烯、聚氯乙烯的正常允许工作温度约是70°C,所以对于同样截面的导体采用交联聚乙烯绝缘的就要比采用聚乙烯、聚氯乙烯绝缘的允许载流量要大。
3、高低压电缆载流量取决于电缆的结构、采用的绝缘种类、电缆的外部使用温度、电缆的敷设条件等因素有关。一般在电缆设计时根据电缆的结构和性能进行载流量计算,但计算相对比较复杂,因为考虑因素比较多,现在电线电缆的载流量手册提供的载流量都是在计算的基础上,经过实际试验和使用测试归纳总结出来的,通常电缆的载流量都是叫参考载流量,因为同样的电缆敷设的方式、使用的环境温度、外部冷却状况不一样电缆的允许载流量也是不一样的。
建议正确考虑高压电缆电缆的载流量,最好查手册和制造商提供为好,低压电缆现在大多数都是按照口诀简单估算(当然也是根据使用经验总结出来的,但是不严谨)。
短路电流是用来检验电缆最小截面的,怎么检验的?
本回答被提问者和网友采纳