变压器高压侧选择进线电缆截面大小

以400KVA变压器为例,阻抗为4.5%
额定电流为23.09A,短路电流为513A,选用70电缆,但查表得70电缆只能带237.5A电流,远远小于短路电流,低压侧发生短路,电缆的热稳定性不够呀
请问,70电缆是如何选择出来的

首先,您对10KV低压电力变压器概念有点模糊。以上的参数,选择高压电缆线径时,首先考虑选择的是变压器的额定工作电流,而短路电流指的是两台变压器并联工作的参数,及低压电流的输出能力。低压侧短路时,低压配电柜一般装配有万能式断路器,断路器会在第一时间跳闸,假如不跳闸,高压的跌落保险丝也会熔断,或者高压真空断路器也会跳闸,保护电路不会全部失效的,请放心使用70平方毫米的高压电缆为变压器供电吧!追问

70是怎么计算出来的,我就是想搞清楚,怎么选择电缆截面

追答

10KV电缆选型一般是不考虑载流量的,它是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的,在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。
载流量与电压高低无关,只与截面有关,载流量与低压一样,考虑到10KV高压电缆的散热不如低压电缆的好,可选大一个或者两个等级的。

高低压电缆载流量原则上是不一样的。高压电缆载流量应该略低于电压电缆。这是因为:

1、因为高、低压电缆的绝缘厚度是不一样的,因此电缆导体的热耗散(散热)效果是不一样的,因为电缆的载流量的大小取决于绝缘材料本身所能承受的导体温升,也就是说导体的温升不能超过绝缘材料的正常允许温度,否则绝缘就会遭受破坏。当然导体的散热就很重要,绝缘越厚相对散热就差,相对允许载流量就要小点。
2、还有一方面需要考虑的,就是绝缘材料的耐热性能,比如说高压电缆使用的交联聚乙烯绝缘的正常允许工作温度是90°C,而低压电缆的聚乙烯、聚氯乙烯的正常允许工作温度约是70°C,所以对于同样截面的导体采用交联聚乙烯绝缘的就要比采用聚乙烯、聚氯乙烯绝缘的允许载流量要大。
3、高低压电缆载流量取决于电缆的结构、采用的绝缘种类、电缆的外部使用温度、电缆的敷设条件等因素有关。一般在电缆设计时根据电缆的结构和性能进行载流量计算,但计算相对比较复杂,因为考虑因素比较多,现在电线电缆的载流量手册提供的载流量都是在计算的基础上,经过实际试验和使用测试归纳总结出来的,通常电缆的载流量都是叫参考载流量,因为同样的电缆敷设的方式、使用的环境温度、外部冷却状况不一样电缆的允许载流量也是不一样的。
建议正确考虑高压电缆电缆的载流量,最好查手册和制造商提供为好,低压电缆现在大多数都是按照口诀简单估算(当然也是根据使用经验总结出来的,但是不严谨)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
你应该看到70mm2的电缆能带的电流,已经远远大于变压器的额定电流了。
你的意思是,当变压器发生短路的时候,开关不会跳闸,电缆不会烧坏,而让变压器烧毁吗?
其实就400kva的变压器来说,用25mm2的电缆已经绰绰有余了。追问

短路电流是用来检验电缆最小截面的,怎么检验的?

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-04-22
低压曾发生短路的话,高压侧熔断器先烧掉吧~或者变压器先烧掉哦。不会影响高压侧的。
相似回答