1600KVA 高压6KV变压器进线电缆选取多大截面积

距离400米以内,1600KVA变压器,6/0.4kv选取多大电缆,如何计算的

首先分别算出高低压侧的电流,根据公式S=√3×UI,由此算得高压侧的电流大约是153.96A。这样高压侧的高压电缆如果想略有余量可以选择50mm²的电缆。同样低压侧算出的电流是2309.5A。如果低压直接进入配电室的母排就不用电缆了,如果想用电缆将低压送往别处,可用多根电缆并在一起使用,在变压器的二次出线侧应装有断路器,负荷侧的电缆应根据短路电流、负载的容量、线路压降等因素进行选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-25
变压器高压侧电缆不仅要满足载流量要求,还要满足热稳定电流的要求。如果按载流量计算,用50平方毫米的三相电缆,但是还要按照变压器高压侧短路时的热稳定电流校验一次。当变压器距离电源点比较近的区域,一般都是后者起主要作用。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-24
50mm2的电缆有点小,70或95的都可以考虑。最好选用95的电缆,因为400米距离较远。
第3个回答  2019-05-30
如果额定电压是10.5kv/0.4kv的双星形y/y-12接线变压器,可接成△/y-11,通过无载调压调整低压侧电压,实现高压侧接6kv。
10.5/√3=6.06kv
第4个回答  2013-11-24
S=√3UI。低压电流等于1600/0.4/√3=2300A,这个电力上需要2*125*10铜排才可以的,你肯定是搞错了。