第1个回答 2013-11-25
变压器高压侧电缆不仅要满足载流量要求,还要满足热稳定电流的要求。如果按载流量计算,用50平方毫米的三相电缆,但是还要按照变压器高压侧短路时的热稳定电流校验一次。当变压器距离电源点比较近的区域,一般都是后者起主要作用。本回答被网友采纳
第2个回答 2013-11-24
50mm2的电缆有点小,70或95的都可以考虑。最好选用95的电缆,因为400米距离较远。
第3个回答 2019-05-30
如果额定电压是10.5kv/0.4kv的双星形y/y-12接线变压器,可接成△/y-11,通过无载调压调整低压侧电压,实现高压侧接6kv。
10.5/√3=6.06kv
第4个回答 2013-11-24
S=√3UI。低压电流等于1600/0.4/√3=2300A,这个电力上需要2*125*10铜排才可以的,你肯定是搞错了。