3150kva的变压器,高压进线电缆应选用多大规格的,进线为10KV

如题所述

额定电流:
I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。

选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

经济电流密度,计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
年最大负荷小时数3000以内
铝电缆1.92A/mm 铜电缆2.5A/mm,
3000~5000
铝电缆1.73A/mm 铜电缆2.25A/mm,
5000以上 铝电缆1.54A/mm 铜电缆2.00A/mm,
架空线
3000以内的
铝1.65A/mm 铜3.00A/mm,
3000~5000 铝1.15A/mm 铜2.50A/mm,
5000以上 铝0.90A/mm 铜1.75A/mm,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-20
先算一下电流:3150/10/1.732=185A ,选用50-70平方交联电缆(YJLV22-3*50或者70,可以通过可以不用考虑高压侧短路电流,因为他有高压负荷开关,有短路会动作跳闸的电缆上不用考虑
第2个回答  2010-08-27
240足够了,最好选185的或者240的
第3个回答  2020-04-20
这台变压器额定电流有4547a,低压母线排至少需要2400平方截面(是至少),能大不能小。
第4个回答  2016-05-27
240就够,其他也行