高层建筑楼层要加压送风为什么(比如电梯前室),主要用来做什么

如题所述

在高层建筑中,使楼梯间压力>前室压力>走道压力,以便阻止烟气流向前室及楼梯间,或者说,当非加压区开向加压区的广]关闭(或敞开)时,由于两侧有一定的压力差(或洞处存在一般与烟气扩散方向相反的空气流),使走道内烟气无法进人前室及楼梯间。

前室的送风系统应独立设置,送风口应每层设置,送风口为常开百叶窗,以防火灾时突然加压使前室风量过大。

前室送风口型式不同,加压送风量就不同,对于常闭风口,前室加压送风量仅同前室广]的几何面积有关,而与建筑层数无关。对于常开的加压送风口而言,各未开启门缝的漏风量不为零,与建筑层数及门的形式数量有关,而门打开时,保证最小正压度所需风量同建筑层数也有关。

扩展资料:

机械加压送风系统的设置应注意的几个问题

1、当防烟楼梯间及其合用前室同时需要加压送风时,由于两者要维持的正压值不同,应分设两个独立送风系统,当采用一套共用系统时,必须在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

2 、为保证防烟楼梯间全高度内压力均衡一致,其加压送风口应每2~3层设一风口,且风口为常开风口。

3、前室的 加压风口应每层设置一个,风口应为常开风口,风量按总加压风量的1/3计算。

4、加压风机的压出管上应设置止回装置。

5、加压风机的全压除计算最不利环路的管道压头损失外,尚有余压,其值为楼梯间50 Pa,前室25 Pa。

参考资料:百度百科-通风井

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答