77问答网
所有问题
当前搜索:
前室加压送风口图示表示
前室加压送风口
中尺寸后面的(+250)是什么意思
答:
当
风口
中有(+250)的风口一般为矩形风口,这类风口常配有调节阀等控制(开关)部分(电动与手动)与消防控制系统联锁。风口以宽×长
表示
其风口的大小,但需要有控制装置部分的空间,这个空间一般为250mm,它不通风,用以装置控制机构与联运开关。因此,出现了风口尺寸其长度方向上增加250尺寸。如下图的上...
防烟分区的正压
送风口
平常是开着的吗?
答:
防烟梯间用正压
送风口
,平常是常闭的。正压送风口是用于发生火灾时
加压送
风,通过正压送风口会源源不断的对
前室
进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间的。平时常闭,电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,其内部熔断器...
高层建筑楼层要
加压送
风为什么(比如电梯
前室
),主要用来做什么_百度知 ...
答:
前室的送风系统应独立设置,送风口应每层设置,送风口为常开百叶窗,以防火灾时突然加压使前室风量过大。前室送风口型式不同,加压送风量就不同,对于常闭风口,
前室加压送
风量仅同前室广]的几何面积有关,而与建筑层数无关。对于常开的
加压送风口
而言,各未开启门缝的漏风量不为零,与建筑层数及门的...
建筑的防烟方式有哪些?
答:
②
加压送风口
:楼梯间的加压送风口一般采用自垂式百叶风口或常开的百叶风口。当采用常开的百叶风口时,应在加压送风机出口处设置止回阀。楼梯间的加压送风口一般每隔2~3层设置一个。
前室
的加压送风口为常开的双层百叶风口,每层均设一个。③ 加压送风道:加压送风道采用密实不漏风的非燃烧材料。④...
楼梯间
加压送风口
安装有什么标准?
答:
前室:0.3米,楼梯间:2.8米。
加压风口
(不管是
前室加压
、或是楼梯间加压)一般为离地300或者500mm,主要是考虑
风口送
风不会直接吹着人而造成影响,过于贴近地面又造成扬尘,具体安装高度相关规范没有硬性、明确规定。前室0.3~0.5,主要看风口大小;楼梯间2.0米以上。前室的
送风口
标高要根据前室的...
1、
前室加压送风口
和楼梯间加压送风口是常开还是常闭的? 2、怎么分辨...
答:
1.这个规范里面没有强制条文,理论上来将都可以。一般说来,
前室
为常闭的,火灾的时候开启着火层及着火层相邻两层。防烟楼梯间一般为常开。为什么前室不用常开,刚才说了,理论上可以,但是前室是每层设置一个正压
风口
,如果设置为常开的,那么在超高层建筑中需要的风机风量将会非常大,大得离谱,几乎不...
当剪刀楼梯间合用
前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?
答:
就不用设置机械正压送风系统;如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对
前室加压送
风,防烟楼梯间不必加压送风。
浅谈高层建筑正压
送风
设计?
答:
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、
前室加压送风口
的形式,等...
电梯
前室
正压
送风口
需不需要设置防火阀
答:
前室加压送风口
需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
正压送风阀怎样接线
答:
消防电梯
前室
或合用前室。2、采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。3、封闭的避难层。在以上三种情况下均虚设置机械
加压送
风系统。正压
送风口
一般装在防烟前室内及楼梯间送风系统出口处,正常为墙上安装。还可根据特殊需要设计生产排烟窗。带上装饰面令表面更具排风和美观。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
前室加压送风口
加压送风口设在前室的顶部
合用前室正压送风口
前室正压送风口必须在门上面吗
楼梯前室正压送风风道面积
前室加压送风要求
一层前室加压送风量
住宅前室加压送风量
前室送风口为什么常闭