下列关于排烟防火阀安装要求,不正确是( )。

A.阀门应顺气流方向关闭
B.防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端而不应大于150mm
C.应设独立支、吊架
D.排烟防火阀安装完毕后应按各系统不小于30%数量检查

【答案】:B
教材P358
排烟防火阀安装应符合下列规定:1)型号、规格及安装方向、位置应符合设计要求。2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。4)应设独立支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。检查数量:各系统按不小于30%检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答