77问答网
所有问题
下列关于排烟防火阀安装要求,不正确是( )。
A.阀门应顺气流方向关闭
B.防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端而不应大于150mm
C.应设独立支、吊架
D.排烟防火阀安装完毕后应按各系统不小于30%数量检查
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:B
教材P358
排烟防火阀安装应符合下列规定:1)型号、规格及安装方向、位置应符合设计要求。2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。4)应设独立支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。检查数量:各系统按不小于30%检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WvYvWI3Y8N3WGGNG3I.html
相似回答
关于防火阀
的设置规定
,下列
做法中错误的
是(
)
。
答:
【答案】:D 本题考核的是防火阀的设置规定。其具体规定包括(1
)防火阀
宜靠近防火分隔处设置。(2)防火阀暗装时,应在
安装
部位设置方便维护的检修口。(3)在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。故选项D错误。(4)防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和
排烟
系统用
防火阀门
》(GB...
下列关于防火阀
设置做法
,不正确是(
)
。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.12,公共建筑浴室、卫生间和厨房竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃防火阀,公共建筑内厨房排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接支管处应设置公称动作温度为150℃防火阀;
排烟防火阀是安装
在排烟...
(2016真题
)关于
防火阀和
排烟防火阀
在建筑通风和排烟系统中的设置
要求
...
答:
【答案】:D 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70%时关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性
要求,
起隔烟阻火作用的阀门。
排烟防火阀是安装
在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280%时自动关闭,在一定时间...
以下
防烟
排烟
系统组件的
安装
做法
不正确
的
是()
。
答:
【答案】:B 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》6.4.1
排烟防火阀
的
安装
应符合下列规定:2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。B错误 style="margin-left:20px">
下列关于
防烟
排烟
系统施工
要求
说法错误的
是()
答:
【答案】:B (2)防火风管的本体、框架与固定材料、密封材料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计
要求
。(3
)防火阀
、
排烟(
口)的
安装
位置、方向应
正确
。防火分区隔墙两侧的
防火阀,
距墙表面应不大于200mm。(4)防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm,宜设独立支吊架。(6)防排烟系统的柔性短管...
下列关于
防火阀
,排烟防火阀,排烟阀,
说法错误的
是(
)
。
答:
【答案】:B
排烟防火阀
专用于排烟管道
,不
能与防火阀混淆。通风空管道上叫做防火阀。
排烟防火阀是安装
在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,其不应设置...
答:
【答案】:A
排烟防火阀
的设置场所:排烟管进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。
大家正在搜
排烟防火阀安装要求
在排烟支管上要求设置的排烟防火阀
识别防火阀排烟防火阀
防火阀排烟防火阀外观区别
排烟管道防火阀设置要求
排烟防火阀安装方向
排烟口与防火阀的距离要求
排烟防火阀安装位置
排烟防火阀的设置部位和要求