消防自动喷淋系统的工作压力怎么计算

不是试压压力,是系统的工作压力P

这个根据你最顶层(也就是最不利层)的喷淋布置有关,,顶层喷头布置不同,管网计算结果就不一样。按你说的4层办公,应该是中危一级,喷淋用水量大约在6*160*1.5/60约=25L/S,选用DN150的干管,如果水泵在本办公楼底层的话,干管长度约在60m,末端压力10m,管损约18m,报警阀及水流指示器水损约8m,再加上楼高15m,水泵杨程约50m。但应注意,底层喷淋干管应设减压孔板或减压阀,因为底层干管水压超过了40m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考