消防自动喷水系统的工作压力是多少

如题所述

  根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版)规定:

  8.0.1条:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。

  8.0.5条:管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。

  9.1.1条:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-14
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2

根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算
q=1.3*4*160/60=13.9L/s
还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-02
自喷中,工作压力是变化的。不允许高于1.2MPA。工作压力没有一个确定的值。最高工作压力有一个确定的值。