77问答网
所有问题
中央空调冷却水和冷冻水出回水温差最好是几度?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-06-17
水冷机组冷却水在
产品设计
的时候是按照进出水温差5度来设计的;同样
冷水机组
冷冻水进出水温度差值也是按照5度来设计的。
实际使用当中,冷却水进出水温度差小一点更好,一般在3~4度;而冷冻水进出水温度差值根据使用需要来确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNvq3WGvp3I3WYWvGWv.html
其他回答
第1个回答 2019-11-04
在系统水流量不变的情况下,供回水的实际温差越小,主机越节能。但并不是说你设定的温差越小就越节能,举个例子说明,假如现在设定回水温度是12度,供回水温差设为2度,也就是说出水温度为10度,这时如果末端用户多,那么你的回水温度永远到不了12度,主机就要一直满负荷工作,实际温差永远会大于你的设定温差。
相似回答
运行中的
中央空调冷冻水
的温度
是几
多,
温差
为几多
最合适
。
答:
冷水供水温度5~9度,一般取
7度
;
供回水温差5~10度
,一般取5度
中央空调冷冻
系统
水温及
回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是
7度
。
正常的出水与回水温差不大于5.5度
。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
中央空调
机组中,
冷却水和冷冻水
的进出水
水温
各是多少
答:
空调冷水机组,
冷冻水标准工况是5度温差
,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
请问:
中央空调
系统
冷冻水
供
回水温差
范围是多少?
答:
一般供回水7~12℃特殊可要求5~10℃
温差范围:一般≤5℃Q=Cm△t Q是变化的,c ,m一定~
空调冷冻水温差
答:
目前,国内通常使用的
空调冷冻水
的供水温度为7℃,回水温度为12℃,供
回水温差
为5℃,而大
温差空调
系统冷冻水的供回水温差一般为6~10℃。
水冷冷水机组
中央空调冷冻水
进出水温度设置多少?
答:
1,冷媒特性蒸发冷凝温度 2,水的比热 3,水在管道内的流速 4,
水与
制冷剂的最大换热效率 5,其他 具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式计算,当然很繁琐,但我想最终五
度温差
是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者小于五度,我想这个系统不是最佳配置的系统,...
中央空调
进出水温度是多少
答:
中央空调
进水温度是7℃,出水温度12℃。从节能的角度考虑要适当提高
冷冻水
温度、降低冷凝水温度。冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度之间有8-10度的
温差
。7-10度,7-15度,说的都对;若按出水15度调试,那末端出风也就在24左右。
大家正在搜
中央空调出水和回水温差太大
中央空调制热出水回水温度
中央空调出水回水温度
中央空调冷却塔供回水温度
水系统中央空调供回水温差小
中央空调热水供回水温度
中央空调采暖供水回水温度
中央空调进回水温差
中央空调供回水温差小
相关问题
中央空调冷却水和冷冻水出回水温差最好是几度?
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能
空调冷冻水系统供回水温差太大 什么原因
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
中央空调冷却水和冷冻水温差一样,流量应该有差别吧
水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
中央空调冷却水进出水温差很小是怎么回事?