77问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调出水回水温度
中央空调回水
管多少度?
答:
空调工作状态不同、环境温度不同,供回水温度都不同。水系统国标规定的标准工况是,
夏天制冷供水温度7度,回水温度12度
;冬天供水温度45度,回水温度40度。一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到...
中央空调
冷冻水温度7度
回水温度
18度是什么原因?
答:
中央空调冷冻水温度7度回水温度18度是中央空调的循环系统存在故障
,导致冷冻水不能达到预定的温度,是冷冻水循环泵出现故障,造成水流不畅或不足,导致冷冻水温度无法降低到预设值。2、冷却设备问题。中央空调冷冻水温度7度回水温度18度是空调的冷却设备可能存在问题,冷凝器或蒸发器的散热效果不佳,或者冷...
家用
中央空调
供
回水温度
设定多少度为宜?
答:
根据室内的温度来确定。中央空调供回水温度一般是机器调试时设定好的,小机器,模块机器一般是设定45度出水
,供会水温差是7度,如果出现供水高于设定,回水低于设定,会出现水量不足等报警。冬季室内达到22-25度。一般供水温度45度左右,回水根据负荷大小变化。30度已经很好了。
为什么
中央空调
是7/12℃供
回水
答:
蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,
所以出水温度应设为5~7度
,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。(2)从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区 为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看 成是从25...
...的冷却水回水温度不能超过多少,一般
出水回水温度
多少正常?
答:
这个具体每一个品牌不一样的。还是具体机型有一定的区别。
一般最高的出水温度35度。回水25-30
中央空调
如何控制使供
回水温度
7度 12度
答:
回答:出水7℃
回水
12℃是冷水机组的标准运行参数,全世界各大厂家通过无数的试验总结出的最适当、最经济的工况参数。在系统设计、配置恰当,机组正常的前提下,干扰进
出水温度
的不外是负荷的增减或冷却条件的变化;其中包括环境气温的变化。大型冷水机组能根据负荷的变化自动调整制冷量以平衡运行状态...
中央空调
冷却水
温度
答:
30-35℃。根据我国JB/T3355-1998标准规定得知,冷水机组的额定的工况为冷冻水
出水温度
7℃,冷却水
回水温度
30℃。相应的参数为冷冻水回水温度12℃,冷却水出水35℃。
中央空调
冷冻系统
水温
及回/出风咀温差问题,高分求教!
答:
中央空调
冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。正常的
出水
与
回水
温差不大于5.5度。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是...
中央空调出水温度
设置为多少度最合理
答:
1、一般
中央空调
的机组,默认的夏季
出水温度
是7度,
回水温度
是12度,按默认的7度设置就行了。当然,如果室内负荷不是很大,也可以把出水温度适当提高一些,这样机组的蒸发温度高一些,可以降低功耗,提高能效比。2、如果是风冷热泵中央空调在冬季,默认的冬季出水温度是45度,回水温度是40度,也按默认的...
中央空调
的进水温度和
回水温度
标准是多少
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,
出水温度是7℃
,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度...